presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 9:37
da franzellin
Buongiorno a tutti,

in un appartamento dove tutto funziona , mi ritrovo ad avere una presa elettrica ed un interruttore vicini, che non funzionano

misuro la tensione e mi accorgo che hanno solo 30V AC invece che 230V

?1) pensavo che in un impianto si potesse avere solo 0 VAC , come errore, non che ci fosse un po' di elettricità, cosa puo' provocare questo problema

?2) come faccio a scoprire dove é il problema? non ho la minima idea di come fare...

confido come sempre in una Vostra soluzione - grazie - renato

Re: presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 10:29
da edgar
Cosa hai usato per misurare la tensione? I tester digitali hanno impedenze abbastanza elevate e potrebbero misurare potenziali strani magari per accoppiamento con i fili adiacenti

Re: presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 11:06
da franzellin
Capperi,

ho smontato la presa e la tensione misurata sui 2 fili con un tester digitale classico rettangolare segna 0 VAC
misurato con tester digitale tipo penna mi segna 30 VAC

mai avrei pensato di avere 2 valori diversi...

?1 cosa potrei fare per scoprire dove un filo si é staccato, sapendo che non so dove passano e partono i fili?

Re: presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 11:12
da attilio
Quello a penna non è un tester (voltmetro). Non misura la differenza di potenziale tra due punti ma semplicemente "capta" (rileva mi sembra un parolone per il tuo "oggetto") la presenza di tensione. Quindi il mio consiglio è di buttare quel coso e fare affidamento alla lettura del tester, indipendentemente dal fatto che sia rettangolare o rotondo.

Edit: se il rilevatore "suona" ma il tester segna 0 V, è facile che si sia staccato/scollegato il neutro da qualche parte.

Re: presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 11:12
da richiurci
Sai quando è avvenuto il distacco?

L'unico modo è iniziare a estrarlo controllando quale filo nel quadro inizia a muoversi.

Puoi sperare che i cavi partano da una presa vicina e che il distacco sia in corrispondenza di un morsetto, difficile che un cavo elettrico si apra "a metà percorso"

Re: presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 11:44
da mir
franzellin ha scritto: cosa potrei fare per scoprire dove un filo si é staccato, sapendo che non so dove passano e partono i fili?

Da qui la vedo dura, fornirti delle indicazioni mirate.
Posso suggerirti di verificare, se nell'ambiente dove è presente la presa, sia presente anche una scatola di derivazione (se non è stata coperta da rasatura e/o carta da parati),o in una delle pareti delle stanze vicine.
Questo perché con buone probabilità,i conduttori che servono la presa in questione, verranno senz'altro da una derivazione in una scatola di derivazione.
Attenzione !! una volta individuata una scatola di derivazione, dove si potrebbe trovare il collegamento della presa in questione, prima di verificare se i conduttori che servono la presa vengano da lì .. TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO APRENDO GLI INTERRUTTORI DI QUADRO..TUTTI !!
La verifica dei conduttori, va fatta IN ASSENZA DI TENSIONE DI RETE per evitare il PERICOLO DI ELETTROCUZIONE.
Fermo restando, che se non si è sicuri/esperti tali da poter lavorare in SICUREZZA è consigliabile INTERPELLARE UN ELETTRICISTA . ;-)

Re: presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 12:10
da franzellin
ok,

apro le prese piu' vicine al quadro una dopo l'altra , vi sapro' dire

Re: presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 12:24
da mir
franzellin ha scritto:apro le prese piu' vicine al quadro una dopo l'altra ,

Ma no.Non credo che le prese siano tutte in cascata .. :D
Devi partire dalla stanza/presa a ritroso .. esempio possibile (troppo facile :D )..

Re: presa elettrica a 30V e non a 230V

MessaggioInviato: 14 apr 2020, 12:52
da franzellin
si, intendevo dire a ritroso - grazie