Pagina 1 di 1

Sezione conduttori giallo/verde

MessaggioInviato: 15 apr 2020, 13:22
da ElectricalDesign
Ciao a tutti,
su ciascuna delle tre piastre porta apparecchi di un quadro bordo macchina ho previsto delle barre di rame alle quali vado a connettere i vari conduttori di protezione dell’equipaggiamento elettrico, con quest’ultimi dimensionati secondo la tabella 1 del paragrafo 5.2 della Norma CEI 60204.
Vi chiedo se esiste analoga tabella o comunque riferimento normativo in merito a:
1) Sezione del cavo gialloverde con il quale bisogna ponticellare tra di loro le varie barre di rame previste sulle piastre porta apparecchi;
2) Sezione del cavo gialloverde con il quale bisogna collegare la carpenteria del quadro bordo macchina alla barra di rame di una piastra porta apparecchi;
3) Sezione del cavo gialloverde con il quale bisogna ponticellare le porte del quadro bordo macchina al resto della carpenteria.

Grazie mille!
O_/

Re: Sezione conduttori giallo/verde

MessaggioInviato: 15 apr 2020, 21:58
da gianzap
Buonasera,1 sezione conduttore principale,2 2,5mmq 3 2,5 mmq

Re: Sezione conduttori giallo/verde

MessaggioInviato: 15 apr 2020, 23:12
da ivano
ma non c'e' un progettista?
comunque normalmente si adotta la sezione di 6mmq, ove non richiesta una sezione maggiore.