le norme prevedono che ci sia la protezione dal sovraccarico (int. magnetermico) delle condutture il prima possibile e comunque entro 3m
immagino che tu volessi intendere la protezione da corto circuito, quella da sovraccarico potrebbe essere messa anche alla fine della linea da proteggere
in che verso deve essere effettuata l'alimentazione : dal basso o dall'alto ? Forse l'alimentazione sarà indifferente ma in questo caso le norme cosa prevedono ?
le norme prevedono che l'installazione debba essere eseguita come da instruzioni del costruttore, se non dice niente si intende che l'alimentazione può essere eseguita dall'alto o dal basso indifferentemente (come avviene per la maggioranza dei casi)