Calcolo caduta di tensione
Salve,
ho cominciato a farmi un foglio di calcolo personale, con excel, per calcolare la caduta di tensione e la sezione più adeguata dei cavi in base ai parametri noti ma impostando il tutto secondo alcune mie esigenze.
Il problema è che i risultati che vengono a me sono diversi dai valori che trovo tramite le app che trovo su smartphone quindi, o faccio qualche errore concettuale o uso parametri diversi.
Partiamo dall'inizio.
se ho una tensione di 400V e mi si dice che posso avere, a fine linea, una caduta di tensione del 4%, vuol dire che se faccio il 4% di 400V, fa 16V, a fine linea devo avere 400-16=384 V e questo indipendentemente dalla lunghezza della linea, che sia 10, 100 , 1000 metri etc etc.
Prendiamo adesso la formula per la caduta di tensione trifase:
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... zio&id=176
DELTAU = 1,73 * I * L * (r*cosFi+l*sinFi)
se I = 70 A
L = 100 metri che nella formula vanno espressi in km cioè 0,100 km
cosFi= 0,88 quindi senFi=0,47
mettiamo che il cavo sia da 50 mm2 ,
quindi , la prima tabella trovata:
https://www.voltimum.it/articolo/58-val ... tanza-cavi
r=0,483 e l= 0,101.
i valori sono questi per un 50mm2, variano di pochissimo,
A me la caduta di tensione DELTAU, con i dati di cui sopra viene 5,72V.
Da questo segue che alla fine della linea di 100 metri , nel mio caso, usando un 50 mm2 avrei, 400 - 5.72 V
A fine linea avrei dunque 394V valore migliore dei 384V che erano con una cdt al 4% e quindi sarei a posto.
Fin qui ditemi se è corretto o ci sono errori concettuali.
Poi, sapendo che il cavo cambia la sua portata in base alla posa, al numero dei circuiti, alla temperatura ambiente, al tipo di conduttore, rame o alluminio, tipo di isolante, subentrano tutta una serie di coefficienti di declassamento sulla portata che devo prendere dalle tabelle.
Ora, non so se è un problema di coefficenti o altro ma a me, da foglio di calcolo, vengono valori più critici, peggiorativi di DELTAU circa 4 volt cioè per dire, dalle app a fine linea risultano 204 volt mentre a me 200.
Il problema delle APP è che non potendo procedere per step vedendo i loro calcoli non so dove avviene la variazione.
IO credo che fino al DELTAU il calcolo sia corretto ma poi subentrino coefficenti che variano le cose e che mi fanno perdere il risultato.
ho cominciato a farmi un foglio di calcolo personale, con excel, per calcolare la caduta di tensione e la sezione più adeguata dei cavi in base ai parametri noti ma impostando il tutto secondo alcune mie esigenze.
Il problema è che i risultati che vengono a me sono diversi dai valori che trovo tramite le app che trovo su smartphone quindi, o faccio qualche errore concettuale o uso parametri diversi.
Partiamo dall'inizio.
se ho una tensione di 400V e mi si dice che posso avere, a fine linea, una caduta di tensione del 4%, vuol dire che se faccio il 4% di 400V, fa 16V, a fine linea devo avere 400-16=384 V e questo indipendentemente dalla lunghezza della linea, che sia 10, 100 , 1000 metri etc etc.
Prendiamo adesso la formula per la caduta di tensione trifase:
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... zio&id=176
DELTAU = 1,73 * I * L * (r*cosFi+l*sinFi)
se I = 70 A
L = 100 metri che nella formula vanno espressi in km cioè 0,100 km
cosFi= 0,88 quindi senFi=0,47
mettiamo che il cavo sia da 50 mm2 ,
quindi , la prima tabella trovata:
https://www.voltimum.it/articolo/58-val ... tanza-cavi
r=0,483 e l= 0,101.
i valori sono questi per un 50mm2, variano di pochissimo,
A me la caduta di tensione DELTAU, con i dati di cui sopra viene 5,72V.
Da questo segue che alla fine della linea di 100 metri , nel mio caso, usando un 50 mm2 avrei, 400 - 5.72 V
A fine linea avrei dunque 394V valore migliore dei 384V che erano con una cdt al 4% e quindi sarei a posto.
Fin qui ditemi se è corretto o ci sono errori concettuali.
Poi, sapendo che il cavo cambia la sua portata in base alla posa, al numero dei circuiti, alla temperatura ambiente, al tipo di conduttore, rame o alluminio, tipo di isolante, subentrano tutta una serie di coefficienti di declassamento sulla portata che devo prendere dalle tabelle.
Ora, non so se è un problema di coefficenti o altro ma a me, da foglio di calcolo, vengono valori più critici, peggiorativi di DELTAU circa 4 volt cioè per dire, dalle app a fine linea risultano 204 volt mentre a me 200.
Il problema delle APP è che non potendo procedere per step vedendo i loro calcoli non so dove avviene la variazione.
IO credo che fino al DELTAU il calcolo sia corretto ma poi subentrino coefficenti che variano le cose e che mi fanno perdere il risultato.