Pagina 1 di 2
Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 3:00
da SediciAmpere
Salve a tutti,
mi trovo a dover sostituire con urgenza questo interruttore che si è guastato:
Questo modello sembra introvabile, avete un prodotto simile da consigliarmi, a cui si può aggiungere il contatto ausiliario? Possibilmente monofase
Grazie
Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 8:55
da tormen
Se non hai spazio nel quadro effettivamente è complicato, perché credo che solo la Eaton li faccia a 2 moduli.
Le altre marche mi pare siano trifase. Io conosco un grossista che ha a magazzino l'Eaton.
Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 9:17
da Giovanni123
Molti marchi hanno i salvamotori (trifase) con contatti ausiliari frontali: siemens, schneider, lovato, ecc...
Visto che un salvamotore trifase ti occuperebbe "solo" mezzo modulo in più, se riesci a farti un po' di posto potresti prenderne tranquillamente uno.
Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 9:26
da SediciAmpere
Se uso una delle tre fasi come ausiliario non funziona, vero?
Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 9:34
da attilio
Ti mancherebbe in contatto NC per la segnalazione di intervento termico
Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 9:48
da SediciAmpere
Il contatto NC non è utilizzato, il problema è che mi sa che lo vedrebbe come mancanza di una fase
Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 9:57
da Giovanni123
Non se fai l'entra-esci su 2 poli del salvamotore

Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 10:33
da SediciAmpere
sì, infatti penso che farò così, ausiliario trifase con contatto ausiliario frontale e fase entra-esci
c'è qualche differenza se l'entra-esci lo faccio con la fase o col neutro?
Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 11:00
da Giovanni123
No, tranquillo

Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Inviato:
27 apr 2020, 11:00
da SediciAmpere
grazie