Pagina 1 di 3
Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 15:48
da IngMar
Buonasera a tutti,
scrivo per una domanda: avendo 3 interruttori differenziali in quadro del tipo EATON PFIM 20/2/003, di cui uno è generale e due di linea (diciamo così).
La selettività viene a mancare? Essendo tutti e 3 uguali,forse possono avere tempo di intervento differente? Però se cosi fosse avrebbero un codice differente immagino.

- Impianto residenziale
Grazie
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:20
da lillo
se la configurazione è quella che dici non c'è selettività.
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:32
da console6
quelli sono tutti e tre uguali
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:32
da IngMar
Per la configurazione mi sono basato anche io sulla foto che vedi in allegato. se sono in parallello non lo so, però in quel caso non ci sono problemi ovviamente
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:36
da lillo
IngMar ha scritto:di cui uno è generale e due di linea
io dubito fortemente sia così, ma sono solo supposizioni.
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:36
da IngMar
Vedo che c'è conferma nella mia ipotesi!!
Io spero solo che sono linee a sè.
Una soluzione (nel caso non fossero linee a sè)sarebbe di cambiare il differenziale posto come generale e mettere uno selettivo. Magari con una corrente differenziale pari a 0.1? Corregetemi se sbaglio
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:38
da IngMar
non so come si tagga, comunque "lillo" ,credo che hai ragione, sperando ti aver supposto male
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:42
da IngMar
lillo ha scritto:
IngMar ha scritto:di cui uno è generale e due di linea
io dubito fortemente sia così, ma sono solo supposizioni.
L'unica cosa da pensare in questo caso, essendo uguali è sono in paralello...
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:44
da lillo
IngMar ha scritto:non so come si tagga
- Codice: Seleziona tutto
[user]lillo[/user]
Re: Selettività interruttori differenziali

Inviato:
7 mag 2020, 16:45
da console6
IngMar ha scritto:Una soluzione (nel caso non fossero linee a sè)sarebbe di cambiare il differenziale posto come generale e mettere uno selettivo. Magari con una corrente differenziale pari a 0.1? Corregetemi se sbaglio
Corretto, il generale dovrebbe avere Idn>=0.03A