MessaggioInviato: 12 mag 2020, 12:08
da Duracell
Salve, volevo avere una conferma da voi per la terra di un motore.
Il cavo che lo alimenta è privo di terra, secondo me, anzichè sostituire il cavo, che è molto lungo, si può ovviare al problema mettendo a terra lo châssis del motore, collegandolo ad un collettore di terra del locale in cui è installato.
L'installatore del motore dice che non va bene. :roll:

Re: Terra motore non da cavo

MessaggioInviato: 12 mag 2020, 12:45
da Aria
E per quale motivo non andrebbe bene? perché vuole cambiare il cavo? Il motore è sotto drive?
Se la risposta è no, dovresti fare la verifica dell'anello di guasto sul motore, se è positiva non vedo problematiche.

Re: Terra motore non da cavo

MessaggioInviato: 12 mag 2020, 12:50
da lillo
anche io non ci vedo nulla di male.
solo una cosa: in quella configurazione aumenterebbe il rischio di sovratensione indotta in caso di fulminazione indiretta, a causa della grossa spira che si verrebbe a formare tra conduttori attivi e PE.

Re: Terra motore non da cavo

MessaggioInviato: 12 mag 2020, 13:04
da Duracell
è una elettropompa di un imp. di gpl con una termica da 14A protetta da differenziale, che dista circa 30m dal QE, la terra la prenderei dal collettore presente sotto la tettoia del gpl.
Per me, come dite voi, non ci sono problemi di sorta.

Re: Terra motore non da cavo

MessaggioInviato: 12 mag 2020, 14:21
da console6
Duracell ha scritto:.. si può ovviare al problema mettendo a terra lo châssis del motore, collegandolo ad un collettore di terra del locale in cui è installato
non vedo il problema