Necessario interruttore generale?
Buongiorno
vi sottopongo la seguente situazione
Contatore ENEL monofase con 8 kW di potenza disponibile
A poche spanne dal contatore, nel locale contatori, vi è un quadretto
con oggi 3 MT, uno per ogni linea:
- MT 40A per alloggio (montante 10 mmq), a valle del montante e nell'alloggio
vi è poi un MT generale alloggio da 32A
- MT 40A per magazzino (montante 10 mmq), come per alloggio
- MT 20A per cantina (montante 4 mmq), a valle den montante ed in cantina
vi è un MT generale da 16A
Oltre a questi 3 MT, nel quadretto nel locale contatori NON c'è alcun interruttore
generale. Mi sembra di capire che fino a 3 linee non sia obbligatorio
Ora, sono stati comprati altri 2 magazzini e si deve scollegare le 2 linee
dei due magazzini dal contatore attuale e collegarle sotto il contatore da 8 kW
di cui sopra. Le linee dei magazzini sono già protette da MT 40A e sono da 10 mmq
Gli 8 kW sono sufficienti e non serve toccare la potenza installata.
Domanda: serve a questo punto, avendo 5 linee sotto il contatore, avere un
interruttore GENERALE? Deve essere un MT o posso mettere un sezionatore?
P.S.: per ragioni di spazio fisico, le due linee aggiuntive dei due magazzini nuovi
sono in un quadretto diverso da quello attuale. non c'è piu posto libero,
nemmeno cambiando il quadretto.
Grazie.
vi sottopongo la seguente situazione
Contatore ENEL monofase con 8 kW di potenza disponibile
A poche spanne dal contatore, nel locale contatori, vi è un quadretto
con oggi 3 MT, uno per ogni linea:
- MT 40A per alloggio (montante 10 mmq), a valle del montante e nell'alloggio
vi è poi un MT generale alloggio da 32A
- MT 40A per magazzino (montante 10 mmq), come per alloggio
- MT 20A per cantina (montante 4 mmq), a valle den montante ed in cantina
vi è un MT generale da 16A
Oltre a questi 3 MT, nel quadretto nel locale contatori NON c'è alcun interruttore
generale. Mi sembra di capire che fino a 3 linee non sia obbligatorio
Ora, sono stati comprati altri 2 magazzini e si deve scollegare le 2 linee
dei due magazzini dal contatore attuale e collegarle sotto il contatore da 8 kW
di cui sopra. Le linee dei magazzini sono già protette da MT 40A e sono da 10 mmq
Gli 8 kW sono sufficienti e non serve toccare la potenza installata.
Domanda: serve a questo punto, avendo 5 linee sotto il contatore, avere un
interruttore GENERALE? Deve essere un MT o posso mettere un sezionatore?
P.S.: per ragioni di spazio fisico, le due linee aggiuntive dei due magazzini nuovi
sono in un quadretto diverso da quello attuale. non c'è piu posto libero,
nemmeno cambiando il quadretto.
Grazie.