Magnetotermici a valle differenziale puro
Buonasera. Impianto di un ufficio esistente all'interno di condomino.
Ai contatori, magnetotermico differenziale 2x32 0.3A.
Quadro generale con sezionatore generale e poi interruttori differenziali puri 2x40A 0.03A con sotto svariati magnetotermici da 16A, la cui sommatoria supera i 40A nominali del puro.
Posto che non succederà mai nulla perché al contatore ho un 32A e quindi di valore più basso rispetto al puro e posto che è un impianto non ben fatto, volevo sapere se normativamente è lecito un impianto fatto così. Altra cosa se, c'è un numero massimo di circuiti da poter mettere sotto un differenziale. Per gli edifici civili si ma non mi risulta per gli altri (pubblico spettacolo a parte).
Grazie
Ai contatori, magnetotermico differenziale 2x32 0.3A.
Quadro generale con sezionatore generale e poi interruttori differenziali puri 2x40A 0.03A con sotto svariati magnetotermici da 16A, la cui sommatoria supera i 40A nominali del puro.
Posto che non succederà mai nulla perché al contatore ho un 32A e quindi di valore più basso rispetto al puro e posto che è un impianto non ben fatto, volevo sapere se normativamente è lecito un impianto fatto così. Altra cosa se, c'è un numero massimo di circuiti da poter mettere sotto un differenziale. Per gli edifici civili si ma non mi risulta per gli altri (pubblico spettacolo a parte).