Trasformatori MT/BT doppia tensione MT

MessaggioInviato: 28 mag 2020, 15:15
da pegasus
Ciao a tutti,
sto sviluppando un progetto dove una fabbrica è alimentata a 10 kV ma fra non molto (nessuno mi ha dato delle tempistiche) passaranno con l'alimentazione a 20 kV.

Mi hanno proposto delle macchine con doppia tensione come in oggetto. La proposta non mi convince (anche per un requisito di rispetto delle perdite).

Qualcuno conosce queste macchine? Cosa ne pensate?
Grazie

Re: Trasformatori MT/BT doppia tensione MT

MessaggioInviato: 29 mag 2020, 23:27
da ivano
la cosa piu' logica sarebbe realizzare subito la fabbrica a 20KV e mettere nel punto di consegna un autotrasformatore elevatore da 10 a 20KV.
e' il sistema usato dai distributori quando devono cambiare la tensione delle linee MT.

Re: Trasformatori MT/BT doppia tensione MT

MessaggioInviato: 30 mag 2020, 8:44
da fpalone
Salve Foto Utentepegasus,
la doppia tensione di uscita nel tuo caso specifico si otterrebbe in modo agevole, realizzando due avvolgimenti da collegare in parallelo nel funzionamento a 10 kV ed in serie nel funzionamento a 20 kV.
Non sarebbe quindi necessario un particolare sovradimensionamento del macchinario.
È una soluzione abbastanza diffusa, non ci vedo nessun problema; personalmente la preferirei sicuramente al collegare in cascata un autotrasformatore, soluzione funzionante ma più penalizzante per costi e, sopratutto, perdite.

Re: Trasformatori MT/BT doppia tensione MT

MessaggioInviato: 12 giu 2020, 3:03
da JAndrea
la doppia tensione di uscita nel tuo caso specifico si otterrebbe in modo agevole, realizzando due avvolgimenti da collegare in parallelo nel funzionamento a 10 kV ed in serie nel funzionamento a 20 kV.

Macchine con doppia tensione 10-20 kV sono facilmente reperibili configurate in questo modo.
Il consiglio è quello di predisporre lo scomparto MT,le apparecchiature, i cavi e gli accessori per poter già operare a 20kV.
Di modo che il passaggio sia veramente semplice, cambiando il commutatore sulla macchina ed eventualmente i TV dentro lo scomparto MT.

Re: Trasformatori MT/BT doppia tensione MT

MessaggioInviato: 12 giu 2020, 8:16
da MASSIMO-G
Per impianti a 10kV le apparecchiature di manovra e misure si utilizzano comunque con isolamento a 24kV , è ormai uno standard , quindi da quel punto di vista non c'è problema