Cavo a monte dell'interruttore generale

MessaggioInviato: 31 mag 2020, 16:35
da Gianluca13
Salve a tutti, avrei una domanda.
In un quadro elettrico a bordo macchina, la parte di cavo a monte dell'interruttore generale, come deve essere trattata?
Stiamo parlando di quel metro di cavo all'interno del quadro elettrico, e altri metri all'esterno, che rimane in tensione anche dopo aver aperto l'interruttore generale.
Trattasi di cavo doppio isolamento, pentapolare, può rimanere a vista?
Perché dentro la canala proprio non ci entra.
Bisogna adottare particolari accorgimenti?
Grazie a chi potrà darmi indicazioni.

Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

MessaggioInviato: 31 mag 2020, 18:57
da JAndrea
Quello é il cavo di alimentazione della macchina. Innanzitutto bisogna vedere chi fornisce....
Viene già assieme con la macchina o lo mette in opera chi la installa per collegarsi all'impianto elettrico?

Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

MessaggioInviato: 31 mag 2020, 19:30
da Gianluca13
Dovrebbe arrivare già con la macchina, ma può pure essere sostituito qualora fosse necessario avere un cavo più lungo, oppure se nel punto di installazione macchina fosse già presente un cavo di alimentazione, ad esempio una discesa da una blindo.

Il dubbio è, se io apro l'interruttore generale, e poi apro il portello del quadro elettrico, avere li di lato a vista il cavo 400V sotto tensione, che qualcuno lo può pure toccare, è una cosa normale o è da fuori di testa?

Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

MessaggioInviato: 31 mag 2020, 20:16
da Goofy
Non capisco se ti poni il problema per il cavo all'interno del quadro o all'esterno.
All'esterno deve essere protetto meccanicamente se sono possibili danneggiamenti e non deve essere pericolo di inciampo.
All'interno che problema c'è?
Che cosa intendi per "canala"?

Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

MessaggioInviato: 31 mag 2020, 21:12
da Gianluca13
Non so se sia un problema, il dubbio mi viene perché nel momento in cui io apro l'interruttore generale, quindi tolgo tensione al quadro elettrico, è normale che li ci possa comunque essere un cavo che rimane sempre sotto tensione, anche dopo aver aperto l'interruttore generale?
Questo cavo può stare li in bella vista, o deve essere fatto un qualcosa per evitare che chiunque apra il quadro anche per sostituire semplicemente un fusibile possa venirne a contatto?

Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

MessaggioInviato: 31 mag 2020, 23:07
da ivano
normalmente tutte i collegamenti di detto cavo: morsetti e poli interruttori sono protetti contro i contatti diretti. quindi se il quadro viene tenuto bene non ci sono problemi.
se invece sono accessibili senza protezione, va realizzato al piu' presto qualcosa che realizzi il necessario isolamento

Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

MessaggioInviato: 1 giu 2020, 0:40
da JAndrea
Se ti preoccupa porrei una targhetta di avviso, per allertare chi opera sul quadro.
Eventualmente esistono delle calotte di materiale plastico per coprire i morsetti di connessione a monte dell'interruttore di manovra, ricordando così che quella sezione è sempre e comunque sotto tensione.

Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

MessaggioInviato: 2 giu 2020, 21:44
da Gianluca13
Ok, grazie a tutti per i consigli.