MessaggioInviato: 10 giu 2020, 14:10
da Sympler82
Se vostro cliente, in barba alle vostre raccomandazioni (utilizzo di cavi Cca per posa in fascio), installa cavi Eca, oltre a maledirli cosa chiedete per sanare il tutto?

- parliamo di ambiente a maggior rischio in caso di incendio (ospedale)
- la posa è in passerella reticolata in controsoffitto non rei

Secondo la CEI 11-17 se si prevedono dei "setti tagliafiamma" ogni 10m (orizzontalmente) si dovrebbe risolvere il problema della propagazione d'incendio, se non ho interpretato male.

Secondo voi va bene qualsiasi prodotto? Anche i sacchetti classici (visto che è richiesta l'asportabilità)?

Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci

MessaggioInviato: 10 giu 2020, 14:39
da Goofy
Tu sei il progettista?
Fatti pagare il progetto.

Devi fare la SCIA? Fagli cambiare i cavi se non sono idonei. L'installazione dei sacchetti evita la propagazione ma i cavi emettono comunque tutte le schifezze.

Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci

MessaggioInviato: 10 giu 2020, 15:00
da Sympler82
Sono progettista, e con i cavi dati, nonostante l'indicazione sia chiara, viene disattesa. Quindi il mio progetto è ok.
La scusa è sempre "non si trovano dai fornitori" (che poi a me non risulta).

E sempre i fornitori chiamano questi cavi LSZH, pur essendo Eca. E' necessariamente un "ossimoro"?

Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci

MessaggioInviato: 11 giu 2020, 8:23
da Goofy
La tua responsabilità si ferma al progetto: fai una cortesia al committente segnalando che non lo hanno rispettato.

Sympler82 ha scritto:E sempre i fornitori chiamano questi cavi LSZH, pur essendo Eca. E' necessariamente un "ossimoro"?


E' una sigla che non h valore ufficiale, in effetti ad esempio Beta Cavi la attribuisce a tutti i suoi cavi CPR, fra i quali poi trovi le varie classi

https://www.betacavi.com/cavi/trasmissi ... i/betanet/