Pagina 1 di 1
Separazione circuito luci da circuito prese 10A

Inviato:
10 giu 2020, 16:44
da matteomartinucci
Buongiorno nel titolo c'è la sostanza del mio quesito. Alcuni elettricisti mi contestano il fatto di separare il circuito prese 10A dal circuito luci ( più che altro per un discorso economico di minor posa linee) .
Quindi prevedo una protezione DIFFERENZIALE PRESE a monte di due partenze( prese 16A e prese 10A appunto ) protette rispettivamente da magnetotermico dedicato.
Altri invece mi dicono che regolarmente separano i duce circuiti. Voi che ne pensate, non ho trovato in merito un "consiglio normativo"sul da farsi pur sapendo che entrambi i discorsi risultano rispettosi della regola dell'arte.
Grazie.
Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Inviato:
10 giu 2020, 19:43
da gabrisav
La prese da 10A a cosa le usi a fare? per le perse comandate?
Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Inviato:
10 giu 2020, 20:40
da matteomartinucci
Prese in bagno vicino a specchio, camera sopra comodini
Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Inviato:
10 giu 2020, 23:21
da gabrisav
Normalmente quelle prese le collego sotto la linea luce
Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Inviato:
11 giu 2020, 10:13
da matteomartinucci
GRAZIE
Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Inviato:
11 giu 2020, 11:49
da Goofy
Il capitolo 37 della CEI 64-8 richiede di avere l'impianto suddiviso sotto almeno due differenziali, senza specificare come separare le linee.
Per quel che ne so io non c'è nessuna indicazione di come fare la suddivisione.
Le varie soluzioni hanno tutte i loro pro e contro.
Re: Separazione circuito luci da circuito prese 10A

Inviato:
11 giu 2020, 15:27
da matteomartinucci
quoto pienamente e grazie per l'informazione circa la normativa..... vero che forse oggi le prese 10A si utilizzano molto meno
Re: Separazione circuito luci da circuito prese 10A

Inviato:
13 giu 2020, 11:04
da sebago
matteomartinucci ha scritto:vero che forse oggi le prese 10A si utilizzano molto meno
C'è anche un altro problemuccio: l'utente (per esempio la signora Efisina o il signor Bachisio) non conosce la differenza tra presa da 10 A e presa da 16 A. Anche guardandole, per lui/lei rimangono solo un punto da cui prelevare corrente, e basta. Sicché se un'apparecchiatura (superciabatta compresa) ha la spina da 16 ma la presa è da 10 si procura un famigerato "adattatore" e ci si allaccia comunque. E tanti saluti alla presa.