Paletti illuminazione vialetto
Ciao a tutti, ho un problema con i paletti da giardino in alluminio pressofuso.
Sono 4 paletti e tutti 4 collegati in parallelo con un cavo 3x1,5 con doppio isolamento che passa in un corrugato da 40. (Nel corrugato non passa altro)
La linea è lunga 30 metri in totale e ogni paletto viene collegato su un pozzetto 25x25 affogato di cemento.
Per farvi capire meglio: entra un cavo nel pozzetto uno, esce e va nel due e così via.
Il problema è questo. Se i paletti sono appoggiati sulla base in cemento tutto ok, stanno accesi anche per ore, se li fisso con le apposite viti nel tassello scatta immediatamente. Questo succede per ogni paletto illuminazione, quindi sia che collego a terra solo il paletto 1 o 2 o 3 o 4 o tutti insieme.
Scatta sia quello generale che quello esterno
Sono 4 paletti e tutti 4 collegati in parallelo con un cavo 3x1,5 con doppio isolamento che passa in un corrugato da 40. (Nel corrugato non passa altro)
La linea è lunga 30 metri in totale e ogni paletto viene collegato su un pozzetto 25x25 affogato di cemento.
Per farvi capire meglio: entra un cavo nel pozzetto uno, esce e va nel due e così via.
Il problema è questo. Se i paletti sono appoggiati sulla base in cemento tutto ok, stanno accesi anche per ore, se li fisso con le apposite viti nel tassello scatta immediatamente. Questo succede per ogni paletto illuminazione, quindi sia che collego a terra solo il paletto 1 o 2 o 3 o 4 o tutti insieme.
Scatta sia quello generale che quello esterno