Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzione
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Goofy ha scritto:Molto lieto di rileggerti Mike, spero che riprenderai i tuoi interventi con la vecchia frequenza.
Grazie Goofy guardo solo al presente, al qui e ora, per cui, adesso è così
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16072
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
lillo ha scritto:ciao Mike,
concordo su quello che dici, ma dalla mia piccola esperienza:
le impedenze interne dei GE sono elevate rispetto a quella misurabile su un impianto collegato alla rete.
spesso (sempre, in base ai miei precedenti) il coordinamento con soli interruttori a sovracorrente non è fattibile.
Corretto, però puoi risolvere il problema con curva B o usando protezioni di guasto verso terra che garantiscono lo stesso risultato ma senza le problematiche dei differenziali. Chiaramente mi riferisco a situazioni dove la continuità di servizio è indispensabile, per esempio: concerti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16072
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame per cui è sufficiente la protezione magnetica o di guasto a terra e quindi evitare un differenziale che può intervenire intempestivamente.
Bentornato Mike!!!
Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?
-
SediciAmpere
3.618 4 5 8 - Master
- Messaggi: 4148
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame
Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.
-
SediciAmpere
3.618 4 5 8 - Master
- Messaggi: 4148
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
SediciAmpere ha scritto:Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.
Rischio previsto dal normatore, infatti le condutture vanno protette dai danneggiamenti meccanici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16072
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
SediciAmpere ha scritto:Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?
Sì, se per 1 intendi TN-S
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16072
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)