Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 30 gen 2023, 14:49
da Goofy
Molto lieto di rileggerti Foto UtenteMike, spero che riprenderai i tuoi interventi con la vecchia frequenza.

Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 30 gen 2023, 15:52
da Mike
Goofy ha scritto:Molto lieto di rileggerti Foto UtenteMike, spero che riprenderai i tuoi interventi con la vecchia frequenza.


Grazie Foto UtenteGoofy guardo solo al presente, al qui e ora, per cui, adesso è così :mrgreen:

Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 30 gen 2023, 15:54
da Mike
lillo ha scritto:ciao Foto UtenteMike,
concordo su quello che dici, ma dalla mia piccola esperienza:
le impedenze interne dei GE sono elevate rispetto a quella misurabile su un impianto collegato alla rete.
spesso (sempre, in base ai miei precedenti) il coordinamento con soli interruttori a sovracorrente non è fattibile.


Corretto, però puoi risolvere il problema con curva B o usando protezioni di guasto verso terra che garantiscono lo stesso risultato ma senza le problematiche dei differenziali. Chiaramente mi riferisco a situazioni dove la continuità di servizio è indispensabile, per esempio: concerti.

Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 30 gen 2023, 16:58
da SediciAmpere
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame per cui è sufficiente la protezione magnetica o di guasto a terra e quindi evitare un differenziale che può intervenire intempestivamente.

Bentornato Mike!!!
Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?

Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 30 gen 2023, 17:57
da Goofy
Mike ha scritto:uardo solo al presente, al qui e ora, per cui, adesso è così :mrgreen:

Sempre in movimento è il futuro!

Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 31 gen 2023, 1:29
da SediciAmpere
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame

Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.

Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 31 gen 2023, 10:50
da Mike
SediciAmpere ha scritto:Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.


Rischio previsto dal normatore, infatti le condutture vanno protette dai danneggiamenti meccanici.

Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 31 gen 2023, 10:52
da Mike
SediciAmpere ha scritto:Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?


Sì, se per 1 intendi TN-S :lol:

Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi

MessaggioInviato: 31 gen 2023, 14:54
da SediciAmpere
Grazie!