Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Inviato: 30 gen 2023, 14:49
Molto lieto di rileggerti Mike, spero che riprenderai i tuoi interventi con la vecchia frequenza.
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
lillo ha scritto:ciao Mike,
concordo su quello che dici, ma dalla mia piccola esperienza:
le impedenze interne dei GE sono elevate rispetto a quella misurabile su un impianto collegato alla rete.
spesso (sempre, in base ai miei precedenti) il coordinamento con soli interruttori a sovracorrente non è fattibile.
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame per cui è sufficiente la protezione magnetica o di guasto a terra e quindi evitare un differenziale che può intervenire intempestivamente.
Mike ha scritto:uardo solo al presente, al qui e ora, per cui, adesso è così
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame
SediciAmpere ha scritto:Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.
SediciAmpere ha scritto:Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?