Pagina 1 di 2

Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 26 lug 2020, 18:19
da electrocompa
Buongiorno,
All'interno di un un'impianto TT esistente in un punto dell'impianto non è disponibile il conduttore di terra. Sarebbe ipotizzabile il collegamento di un nuovo carico alimentandolo con sistema TN, quindi collegandi le masse al neutro?
L'idea non è molto elegante, non mi convince. Ma vorrei sapere se da un punto di vista formale sarebbe valida. Grazie

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 26 lug 2020, 19:05
da JAndrea
No, perché nell'impianto TT di partenza il neutro è un conduttore attivo, connetterci le masse non è una buona idea...
Se vuoi fare un TN, lo puoi fare interponendo un trasformatore di separazione il cui neutro secondario viene messo a terra, e se le condizioni del luogo in cui operi lo consentono, realizzando un TN-C puoi evitare di posare il conduttore mancante.

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 26 lug 2020, 19:55
da Goofy
JAndrea ha scritto:No, perché nell'impianto TT di partenza il neutro è un conduttore attivo

Esattamente.
Il distributore non dà garanzie sul collegamento a terra del neutro, altrimenti potremmo fare tutti gli impianti con il sistema TN e nessuno farebbe il TT.

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 28 lug 2020, 19:01
da ivano
il problema lo risolvi SOLO mettendo il conduttore di terra.
non e' pensabile mettere un sistema TN C senza il neutro messo a terra.
altrimenti puoi realizzare un sistema IT, ma anche qui le masse vanno collegate a terra.
cosa devi alimentare?

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 28 lug 2020, 19:38
da electrocompa
Trattasi di un punto luce, trasformato in ventilatore + luce.

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 28 lug 2020, 21:31
da SediciAmpere
Con il filo giallo-verde usato come fase per il ventilatore

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 28 lug 2020, 21:49
da guzz
Non puoi acquistare un ventilatore a doppio isolamento, che non necessita del collegamento di terra?

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 29 lug 2020, 18:54
da ivano
sarebbe la soluzione piu' logica

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 29 lug 2020, 19:16
da electrocompa
Buongiorno,
Ventilatore già acquistato prima di scoprire la mancanza del giallo-verde e l'impossibilità di infilaggio sulla tubazione. Il ventilatore ha alimentazione fase-neutro, il ricevitore a bordo gestisce luce e motore.

Re: Sistema TN a valle TT

MessaggioInviato: 29 lug 2020, 20:41
da SediciAmpere
Allora perfetto