Pagina 1 di 1

Tensione tra fase e neutro staccato

MessaggioInviato: 17 ago 2020, 11:42
da acronalb
Ciao a tutti, ieri mi sono imbattuto in uno strano fenomeno che non mi spiego.
Con il tester ho misurato la differenza di potenziale tra fase e un cavo "volante", nel senso che non è attaccato a niente ad entrambi e capi, e risulta esserci 230v.

Com'è possibile questa cosa?
Il cavo non è collegato e nulla, è comunque a potenziale zero?

Re: Tensione tra fase e neutro staccato

MessaggioInviato: 17 ago 2020, 13:32
da Franco012
Può accadere utilizzando tester digitali che hanno un'altissima impedenza d'ingresso. Se provi con un tester analogico vecchio tipo (quelli con lo strumento ad ago mobile) probabilmente non rileverai alcuna tensione (sempre che il neutro sia effettivamente scollegato da tutto).

Re: Tensione tra fase e neutro staccato

MessaggioInviato: 19 ago 2020, 12:04
da attilio
Il cavo "non collegato a nulla" quanto è lungo? Passa all'interno di tubazione contenente altri cavi in tensione?

In ogni caso, leggere un valore di 230V tra una fase e un filo non collegato a nulla è abbastanza strano. Normalmente al massimo si leggono valori compresi tra pochi volt e qualche decina di volt, per le ragioni che ti ha spiegato Franco.

Puoi fare la prova a collegare in parallelo ai puntali una lampada da 100W se ce l'hai, e ripetere la misura. Dovresti leggere 0 V. Se invece la lampada si accende, allora quel filo non è poi così scollegato come sembra :mrgreen:

Re: Tensione tra fase e neutro staccato

MessaggioInviato: 19 ago 2020, 12:10
da Goofy
attilio ha scritto: Se invece la lampada si accende, allora quel filo non è poi così scollegato come sembra :mrgreen:

Sarebbe bellissimo se si accendesse la lampada senza il collegamento :D

Re: Tensione tra fase e neutro staccato

MessaggioInviato: 19 ago 2020, 16:49
da davi82
Il fenomeno che osservi potrebbe essere legato alle capacità parassite. In pratica, filo di fase, tester, filo scollegato e terra si comportano come armature di condensatori in cui l'aria costituisce il dielettrico predominante.
E' lo stesso motivo per cui è pericoloso toccare la fase anche se si è isolati galvanicamente da terra: un po' di scossa si prende lo stesso.

Però è curioso il fatto che misuri 230 V precisi.... siamo sicuri che non sia davvero collegato?

Come hanno scritto anche altri prima di me, la possibilità di misurare tensione a partire da correnti piccolissime dovute alle capacità parassite si ha grazie all'altissima impedenza d'ingresso dei tester digitali (di solito intorno ai 10 MOhm).

Re: Tensione tra fase e neutro staccato

MessaggioInviato: 19 ago 2020, 22:53
da ivano
assicurati che i due estremi siano liberi, dopodiche' misura l'isolamento del filo rispetto massa