LINEA PRESE
SALVE A TUTTI,
ho visto su una tavola di un progetto di un impianto elettrico, nello specifico parliamo di schema unifilare, il dimensionamento delle linee prese.
Ora, come da norma, la linea presa è dimensionata per il valore nominale più piccolo tra le prese del gruppo prese. Ora essendo prese da 16 A la linea è stata dimensionata per una potenza P=3 kW, 16 A. a questo valore è stato moltiplicato un coefficiente di contemporaneità di Kc=0,4 .
La mia domanda è: è corretto moltiplicare la potenza di dimensionamento (secondo norma) per il Kc per avere poi la potenza convenzionale per la linee prese?
Grazie
ho visto su una tavola di un progetto di un impianto elettrico, nello specifico parliamo di schema unifilare, il dimensionamento delle linee prese.
Ora, come da norma, la linea presa è dimensionata per il valore nominale più piccolo tra le prese del gruppo prese. Ora essendo prese da 16 A la linea è stata dimensionata per una potenza P=3 kW, 16 A. a questo valore è stato moltiplicato un coefficiente di contemporaneità di Kc=0,4 .
La mia domanda è: è corretto moltiplicare la potenza di dimensionamento (secondo norma) per il Kc per avere poi la potenza convenzionale per la linee prese?
Grazie


