Valutazione rischio fulmini

MessaggioInviato: 25 ago 2020, 16:14
da gjkfriend
Buonasera, vorrei sapere come procedere quando dobbiamo effettuare una valutazione rischio fulmine per un capannone che è inserito in mezzo ad altri capannoni a schiera. Esempio 10 capannoni 35x15 metri cadauno, tutti attaccati e confinanti, e la valutazione va fatta su un solo capannone. Viene considerato come singolo capannone oppure va fatta la valutazione su tutto il complesso che quindi sarebbe largo 35x150 metri ?

Stesso discorso per un ufficio che si trova all'interno di una palazzina dove ci sono circa 30 uffici.

Voi come li considerate?

Grazie

Re: Valutazione rischio fulmini

MessaggioInviato: 25 ago 2020, 17:14
da Goofy
La norma CEI EN 60325-2 indica che le dimensioni da prendere in considerazione sono quelle di tutto il complesso, se le separazioni sono inferiori a REI 120 o se ci sono impianti in comune.