Centrale antincendio.
Si deve installare una centrale di rivelazione fumi in un'attività soggetta a CPI.
Subito a valle del contatore è presente in quadro elettrico il cui interruttore generale è stato accessoriato con bobina di minima tensione per realizzare il comando di emergenza.
Il dubbio riguarda se l'interruttore automatico di protezione della linea di alimentazione della centrale antincendio deve essere alimentato a monte o a valle del suddetto interruttore generale.
La norma UNI 9795 precisa che tra l'interruttore generale dell'impianto e il punto di alimentazione della centrale non devono esserci altri dispositivi di protezione o di manovra.
Se però si alimenta l'interruttore di protezione della centrale a monte dell'interruttore generale, si perde la funzione del comando di emergenza generale, che andrebbe a sezionare tutto l'impianto d'utente lasciando alimentato il circuito di alimentazione della centrale antincendio (che non essendo un circuito di emergenza deve essere disalimentato).
C'è comunque da tenere presente che la centrale è munita di batteria interna per alimentazione secondaria. Quindi se anche il dispositivo dedicato alla centralina antincendio viene alimentato a valle dell'interruttore generale e il comando di emergenza ne determina l'apertura, la centrale continua ad essere alimentata dal propria batteria.
Subito a valle del contatore è presente in quadro elettrico il cui interruttore generale è stato accessoriato con bobina di minima tensione per realizzare il comando di emergenza.
Il dubbio riguarda se l'interruttore automatico di protezione della linea di alimentazione della centrale antincendio deve essere alimentato a monte o a valle del suddetto interruttore generale.
La norma UNI 9795 precisa che tra l'interruttore generale dell'impianto e il punto di alimentazione della centrale non devono esserci altri dispositivi di protezione o di manovra.
Se però si alimenta l'interruttore di protezione della centrale a monte dell'interruttore generale, si perde la funzione del comando di emergenza generale, che andrebbe a sezionare tutto l'impianto d'utente lasciando alimentato il circuito di alimentazione della centrale antincendio (che non essendo un circuito di emergenza deve essere disalimentato).
C'è comunque da tenere presente che la centrale è munita di batteria interna per alimentazione secondaria. Quindi se anche il dispositivo dedicato alla centralina antincendio viene alimentato a valle dell'interruttore generale e il comando di emergenza ne determina l'apertura, la centrale continua ad essere alimentata dal propria batteria.