Pagina 1 di 1

abb XT1C con Rc SEL + Bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 2 set 2020, 14:01
da OnceUpon
Buongiorno,
scusatemi se dico delle cose per alcuni scontate, ma ho delle perplessità su alcuni interruttori scatolati abb:

- abb per "Sganciatore di apertura – SOR" intende sgancio a lancio di corrente, giusto?
- se ho un X1TC con RC SEL posso o non posso collegare a Y11 e Y12 un circuito con contatti NO (come se fosse a lancio di corrente)?

Nell'immagine che potete vedere sotto è indicato un conatto NC. Quindi direi di no, giusto?
se voglio un circuito con bobina a lancio di corrente mi tocca utilizzare solo la parte magnetermica con abbinato una bobina SOR, giusto? in alternativa servirebbe uno scatolato di tipo diverso con accoppiamento tra differenziale e magnetotermico di tipo meccanico e quindi poi utilizzare una bobina a lancio di corrente, giusto?

Immagine

Re: abb XT1C con Rc SEL + Bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 2 set 2020, 18:08
da MASSIMO-G
- SOR è la normale bobina di apertura a lancio di corrente
- Si RCSEL ha la possibilità di portare uno sgancio con un contatto libero da tensione normalmente chiuso

Re: abb XT1C con Rc SEL + Bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 3 set 2020, 14:56
da OnceUpon
MASSIMO-G ha scritto:- SOR è la normale bobina di apertura a lancio di corrente
- Si RCSEL ha la possibilità di portare uno sgancio con un contatto libero da tensione normalmente chiuso

Grazie per la conferma.