Pagina 1 di 1

inserimento conduttore in moduli DIN

MessaggioInviato: 11 set 2020, 12:32
da jterrag
Ciao.

Domanda stupida. Tutti, credo, i moduli din hanno morsetti a serraggio indiretto (tipo quello che hanno nei morsetti cembre, per intenderci). In questo tipo di morsetti come e' meglio inserire il conduttore: come esce dopo la rimozione dell'isolante oppure "girato" a mano come si fa quando si usa un morsetto a serraggio diretto (quelli classici a vite)? Perche' se non sbaglio per i cembre dicono di metterci i conduttori senza girarli. Mentre per i morsetti dei moduli din ho sentito pareri discordanti. Secondo me e' meglio inserire il conduttore senza girarlo ma sto assumendo che i morsetti dei moduli din siano esattamente dello stesso tipo dei morsetti cembre.
Che dite?

Re: inserimento conduttore in moduli DIN

MessaggioInviato: 11 set 2020, 12:50
da EcoTan
C'è qualcuno che usa inserire i capicorda?

Re: inserimento conduttore in moduli DIN

MessaggioInviato: 11 set 2020, 13:31
da attilio
Attorcigliare il conduttore non serve a nulla in questo caso fa solo danni.

I terminali a bussola (non i capocorda che sono altra cosa) sono solo per un fantomatico discorso "estetico" che non ho mai compreso.

Per quanto minima, inseriscono una resistenza serie nel collegamento. Se poi c'è un problema di crimpatura, tale resistenza potrebbe non essere poi così minima anche se poi nella gabbia viene compresso tutto (se i morsetti dell'interruttore non sono ben serrati può innescarsi un incendio)
In tanti casi facilitano la connessione/disconnessione, specie nei cablaggi di automazione.

Re: inserimento conduttore in moduli DIN

MessaggioInviato: 13 set 2020, 20:09
da SediciAmpere
Perché fa solo danni? Secondo me attorcigliare i conduttori impedisce che si sfili, aumenta l'attrito.
I terminali a bussola sono d'accordo che non servono, io li uso per i morsetti a serraggio diretto, ad esempio per le spine CEE

Re: inserimento conduttore in moduli DIN

MessaggioInviato: 13 set 2020, 21:31
da attilio
SediciAmpere ha scritto:Secondo me attorcigliare i conduttori impedisce che si sfili, aumenta l'attrito

Parliamo di un conduttore in un morserto a gabbia. O comunque a serraggio indiretto. La gabbia stringe e "spalma" i trefoli dentro il morsetto garantendo la miglior superficie di contatto possibile. Se tiri e si sfila il problema non sta nella mancata attorcigliatura. Se si sfila senza tirare, idem come sopra.