stefanomonari ha scritto:Ho una tensione di rete 400 volt e tre resistenze per un boyler industriale collegate a stella ,pertanto con tensione nominale 230 volt .Quindi le resistenze essendo di valore uguale mi trovo in una condizione di sistema trifase simmetrico
No. In arrivo linea puoi supporre, in genere e con buona approssimazione, un sistema trifase simmetrico. Il tuo carico e' costituito da tre resistori identici e pertanto il tuo sistema trifase sarà simmetrico (tensione di alimentazione) ed equilibrato (carico==>correnti).
stefanomonari ha scritto:La tensione di fase e' uguale a 400 diviso 1.71 pertanto 230 volt circa
Ricontrolla meglio il calcolo di


stefanomonari ha scritto:Crdo che questo succede perche il centro stella si e' "spostato"?E perche' nel caso di una resistenza aperta questo non succede mentre con una in corto succede?
stefanomonari ha scritto:Grazie a tutti davvero!!!Scusate se le mie domande sono state banali .Comunque sono contetno perche ho capito
Grazie ancora