Cablaggio quadro con scaricatore di sovratensione

Inviato: 25 set 2020, 17:54
da Ricu96
Buonasera, nell'azienda nella quale lavoro sto cablando un piccolo quadretto composto da:
Q1: interruttore magnetotermico 125A curva C a protezione di una linea elettrica
Q2: interruttore magnetotermico 32A curva C a protezione dello scaricatore.

Il progetto è stato fatto dal committente, ma secondo voi è corretto proteggere questo tipo di scaricatore: https://docs.rs-online.com/f26c/0900766b8138a96f.pdf
con un magnetotermico da 32A e alimentarlo con delle corde da 25mmq?

Re: Cablaggio quadro con scaricatore di sovratensione

Inviato: 26 set 2020, 9:06
da Goofy
No, installare un MT a protezione di un SPD ne limita l'efficacia a causa della tensione sulla bobina dell'interruttore.

Re: Cablaggio quadro con scaricatore di sovratensione

Inviato: 26 set 2020, 10:29
da MASSIMO-G
più che altro un interruttore da 32 ampere curva C non consentirebbe allo scaricatore di svolgere al meglio il suo compito in quanto interverrebbe probabilmente intempestivamente, il costruttore consiglia un fusibile da 125 gG per proteggere lo scaricatore.

Re: Cablaggio quadro con scaricatore di sovratensione

Inviato: 28 set 2020, 18:43
da Ricu96
MASSIMO-G ha scritto:più che altro un interruttore da 32 ampere curva C non consentirebbe allo scaricatore di svolgere al meglio il suo compito in quanto interverrebbe probabilmente intempestivamente, il costruttore consiglia un fusibile da 125 gG per proteggere lo scaricatore.

Era proprio ciò che pensavo, grazie per la risposta.
Invece per quanto riguarda il cavo che alimenta lo stesso scaricatore? Non è esagerato un 25mmq?
Avevo letto su un libro di TNE (quadri bassa tensione) che gli scaricatori in classe 1 e 2 è possibile alimentarli con un cavo da 6mmq a meno che non debbano "portare una corrente di fulmine >50kA". Alimentandolo con cavi più grossi, l'induttanza di essi non potrebbe recare dei fastidi allo scaricatore?
Se dico fesserie scusatemi, ma è da poco che lavoro nel campo della distribuzione.

Re: Cablaggio quadro con scaricatore di sovratensione

Inviato: 28 set 2020, 19:37
da MASSIMO-G
la sezione da 25mmq è quella massima con un cavo tipo FS17 , se ci si mette il fusibile da 125A gG va bene anche il cavo da 16mmq