Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 dic 2020, 10:40

Benjio ha scritto:Ripetuto il calcolo


Con l'app?
A me considerando il cavo da 110 m e sezione 240 risultava 16-17 kA e lo stesso risultato trovo ora con la versione 7.8.1 beta7.
Il risultato è coerente con il calcolo "a mano"
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.714 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3816
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[42] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro

Messaggioda Foto UtenteBenjio » 11 dic 2020, 10:08

Si è appena uscito un aggiornamento dell'app che adesso restituisce dei valori corretti. Grazie a tutti.