Pagina 1 di 1

Allacciamento MT

MessaggioInviato: 4 nov 2020, 21:20
da Filippo995
Buonasera,
mi è giunto il preventivo dell'Enel, mi richiede una cabina conforme al DG2092 edizione 2016, e fino a qui tutto ok. La mia domanda a mio parer banale è:
L'impianto a servizio del locale Enel - Misure devo inserirlo in progetto? cioè devo inserire in quadro una partenza per alimentare i loro locali?
Nel caso in cui la cabina sia prefabbricata e conforme alle prescrizioni Enel questa sarà già dotata delle apparecchiature necessarie?
Ho guardato nella guida di TNE ma forse mi è sfuggito..

Grazie mille a tutti e buona serata! :D :D

Re: Allacciamento MT

MessaggioInviato: 4 nov 2020, 22:35
da arabino1983
Non devi inserire nessun quadro o interruttore per alimentare le utenze presenti nei due locali. Però devi prevedere le varie apparecchiature necessarie come da richiesta enel. Illuminazione, Iilluminazione sicurezza, prese.

Re: Allacciamento MT

MessaggioInviato: 7 nov 2020, 12:06
da MASSIMO-G
In genere nei quadri di cabina di consegna si lascia il classico interruttore 2x10/2X16 0.03A - LUCE LOCALE ENEL-

Re: Allacciamento MT

MessaggioInviato: 7 nov 2020, 23:02
da Filippo995
MASSIMO-G ha scritto:In genere nei quadri di cabina di consegna si lascia il classico interruttore 2x10/2X16 0.03A - LUCE LOCALE ENEL-


Cioè nel quadro QGBT oltre agli interruttori per la Linea luce e linea prese della Cabina lato utente, si inseriscono altri due interruttori per la linea luce e linea prese del locale enel e del locale misure?

Re: Allacciamento MT

MessaggioInviato: 8 nov 2020, 12:53
da MASSIMO-G
Si in genere è cosi....spesso è solo un interruttore per il locale enel