Guasto poco comprensibile
Buongiorno a tutti,
ho il seguente caso che non riesco a risolvere.
Ho una serie di faretti alimentati a 12 V e comandati da un interruttore unipolare.
I faretti non funzionano più.
Lo schema è interruttore-fusibile a protezione del trafo 220/12V-faretti.
Ho sostituito il trafo pensando fosse guasto e anche l'interruttore ma il problema sussiste.
Il fusibile era guasto e pertanto l'ho sostituito con quello indicato dal produttore del trafo ma, ogni volta che lo inserisco, si fonde.
Inoltre, la cosa più strana è che provando con il tester la tensione fase terra (230V) a monte del trafo sui morsetti, come appoggio i puntali, salta sia il differenziale del piano che l'interruttore magnetotermico della dorsale che alimenta il piano in questione.
Come mai? A cosa può essere dovuto?
E' la prima volta che mi succede che solo appoggiando i puntali del tester creo un guasto., quale può essere la spiegazione?
Quali verifiche fareste per capire cosa sta succedendo?
All'interruttore unipolare sembra essere collegato il neutro (colore grigio.. l'impianto ha i colori dei cavi tutti sballati).
Grazie anticipatamente a chi vorrà dare il suo contributo
ho il seguente caso che non riesco a risolvere.
Ho una serie di faretti alimentati a 12 V e comandati da un interruttore unipolare.
I faretti non funzionano più.
Lo schema è interruttore-fusibile a protezione del trafo 220/12V-faretti.
Ho sostituito il trafo pensando fosse guasto e anche l'interruttore ma il problema sussiste.
Il fusibile era guasto e pertanto l'ho sostituito con quello indicato dal produttore del trafo ma, ogni volta che lo inserisco, si fonde.
Inoltre, la cosa più strana è che provando con il tester la tensione fase terra (230V) a monte del trafo sui morsetti, come appoggio i puntali, salta sia il differenziale del piano che l'interruttore magnetotermico della dorsale che alimenta il piano in questione.
Come mai? A cosa può essere dovuto?
E' la prima volta che mi succede che solo appoggiando i puntali del tester creo un guasto., quale può essere la spiegazione?
Quali verifiche fareste per capire cosa sta succedendo?
All'interruttore unipolare sembra essere collegato il neutro (colore grigio.. l'impianto ha i colori dei cavi tutti sballati).
Grazie anticipatamente a chi vorrà dare il suo contributo