Topo trovato tra interruttore Enel e interruttore utente
C'è una linea che parte da una cabina enel con interruttore enel; a valle dell'interruttore Enel è stato trovato in corrispondenza del contatore enel un topo morto che aveva cortocircuitato le fasi.
A valle del contatore c'era l'interruttore utente.
Ora l'interruttore enel pur essendo della stessa taglia dell'interruttore utente aveva delle regolazioni differenti e + alte rispetto all'interruttore utente.
Quindi in caso di sovracorrente e di cortocircuito avrebbe dovuto scattare l'interruttore utente.
Il problema è che scattava l'interruttore Enel.
Può essere dovuto alla presenza del topo a valle dell'interruttore enel ma a monte dell'interruttore utente?
Il cortocircuito essendo avvenuto a monte dell'interruttore utente, quest'ultimo non l'ha visto?