Pagina 2 di 2

Re: Differenziale che scatta la mattina

MessaggioInviato: 29 nov 2020, 17:19
da paolo a m
Franco012 ha scritto:EDIT: modificato il messaggio, in quanto gli interruttori in figura dovrebbere essere dei differenziali puri, non differenziali magnetotermici.

Sono differenziali puri, e se, effettivamente l'interruttore a monte, come sarebbe logico per una fornitura da 6 kW è di almeno 32A, la configurazione che vediamo non è corretta e potenzialmente pericolosa.

Re: Differenziale che scatta la mattina

MessaggioInviato: 29 nov 2020, 18:04
da gamete
Immagine

Re: Differenziale che scatta la mattina

MessaggioInviato: 29 nov 2020, 18:34
da robypv
E' capitato anche a me un paio di anni fa, parecchie mattine dalle 7 e mezza alle 8 saltava il differenziale, e tempo dopo successe anche ad un mio amico. Ho risolto cambiando il differenziale con uno in classe A. Non ho più avuto problemi e così pure il mio amico. Non so se esistano problemi di pubblicità per dirti il modello preso da me, ma penso siano validi tutti quelli in classe A. Credo il problema sia nelle frequenze della telelettura

Re: Differenziale che scatta la mattina

MessaggioInviato: 29 nov 2020, 18:39
da ivano
il classe F e' per sua natura resistente ai disturbi.
secondo me' la ditta costruttrice dovrebbe misurare la corrente di dispersione.
CONTROLLA che a monte ci sia il magnetotermico da 32A da 6Ka, altrimenti imponigli di istallarlo.
cosi' vivi nel pericolo di possibile incendio.
anche il differenziale dei circiuti forza deve essere da almeno 32A

Re: Differenziale che scatta la mattina

MessaggioInviato: 29 nov 2020, 18:55
da paolo a m
Foto Utentegamete, dall'ultima immagine che hai postato si vede il generale, che è un sezionatore da 63A. Non è un automatico. Dovresti vedere l'interruttore magnetotermico a monte, probabilmente a valle del contatore. Se l'istallatore ha posto un sezionatore da 63A sul quadro è da supporre che a monte vi sia un interruttore di taglia comparabile, non meno di 32A. Messa così, ripeto, il differenziale puro da 25A generale FM non è adeguatamente protetto e potenzialmente a rischio.

Re: Differenziale che scatta la mattina

MessaggioInviato: 29 nov 2020, 19:37
da gamete
Questo è il mio quadro elettrico che ho in casa, fuori c'è solo il contatore Enel altro non ho

Re: Differenziale che scatta la mattina

MessaggioInviato: 30 nov 2020, 10:48
da paolo a m
Se le cose stanno come dici non è garantita una corretta protezione dal sovraccarico.

Re: Differenziale che scatta la mattina

MessaggioInviato: 30 nov 2020, 13:32
da gamete
Purtroppo sono in balia della ditta di elettricisti che mi ha fatto impianto
Vediamo che hanno intenzione di fare