Collegamento diretto al contatore
Buonasera a tutti,
scusate spero di aver scritto nel posto giusto.
Premetto che quanto sto per scrivere fa attorcigliare le budella pure a me ma tant'è...
Un mio parente ha appena preso un laboratorio dove fa l'artigiano e il contatore era obsoleto e disattivato, sono venuti dall'enel a metter quello nuovo e gli ho fatto un contratto da 3 kW.
Ora...lui ha attaccato una prolunga DIRETTAMENTE ai cavi del contatore, nonostante io insistessi a dirgli che gli serve un quadro, e ora si lamenta che gli salta il contatore anche solo con una lampadina e una stufetta elettrica al minimo.
Lui si lamenta dicendo che il contatore non eroga i 3 kW (mi ha mandato foto di potenza istantanea e p1 a 001,1) e mi dice di chiamare il gestore perché anche solo con la luce poi gli diceva rischio distacco per supero potenza...
Prima di fare la figura di merda col gestore vorrei appunto chiedervi:
- è possibile che collegandosi con una prolunga direttamente a contatore non si possano raggiungere i 3 kW? (come sospetto e al di là del fatto che sta ignorando tutte le procedure di sicurezza?)
- Se si, un cavo di una normale prolunga da solo è in grado di sopportarli?
- Inoltre Potenza istantanea e P1 Pot. Max fossero entrambi a 001,1 indicavano che il contatore eroga in generale 1 kW o in quel momento la roba accesa raggiungeva 1 kW?
Scusate per le mille domande e per la questione in sè, spero di essere stato chiaro.
Grazie mille!
scusate spero di aver scritto nel posto giusto.
Premetto che quanto sto per scrivere fa attorcigliare le budella pure a me ma tant'è...
Un mio parente ha appena preso un laboratorio dove fa l'artigiano e il contatore era obsoleto e disattivato, sono venuti dall'enel a metter quello nuovo e gli ho fatto un contratto da 3 kW.
Ora...lui ha attaccato una prolunga DIRETTAMENTE ai cavi del contatore, nonostante io insistessi a dirgli che gli serve un quadro, e ora si lamenta che gli salta il contatore anche solo con una lampadina e una stufetta elettrica al minimo.
Lui si lamenta dicendo che il contatore non eroga i 3 kW (mi ha mandato foto di potenza istantanea e p1 a 001,1) e mi dice di chiamare il gestore perché anche solo con la luce poi gli diceva rischio distacco per supero potenza...
Prima di fare la figura di merda col gestore vorrei appunto chiedervi:
- è possibile che collegandosi con una prolunga direttamente a contatore non si possano raggiungere i 3 kW? (come sospetto e al di là del fatto che sta ignorando tutte le procedure di sicurezza?)
- Se si, un cavo di una normale prolunga da solo è in grado di sopportarli?
- Inoltre Potenza istantanea e P1 Pot. Max fossero entrambi a 001,1 indicavano che il contatore eroga in generale 1 kW o in quel momento la roba accesa raggiungeva 1 kW?
Scusate per le mille domande e per la questione in sè, spero di essere stato chiaro.
Grazie mille!