[11] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 dic 2020, 14:52

Filippo995 ha scritto: i corpi alimentati da CPSS siano conformi alla 34-22?


Quando li ho cercati io ho fatto fatica a trovare apparecchi per illuminazione ordinaria che fossero anche dichiarati conformi alla EN 60598-2-22.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.545 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3162
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto Utenteferri » 7 dic 2020, 15:42

Ciao.. un consiglio. fai 2 circuiti sotto CPS.. immagino che tu abbia percorsi di esodo lunghi, ove è richiesta ridondanza dei circuiti di illuminazione di sicurezza.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.295 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 415
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[13] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 8 dic 2020, 15:54

Goofy ha scritto:
Filippo995 ha scritto: i corpi alimentati da CPSS siano conformi alla 34-22?


Quando li ho cercati io ho fatto fatica a trovare apparecchi per illuminazione ordinaria che fossero anche dichiarati conformi alla EN 60598-2-22.

Mi hai fatto sorgere un dubbio, adesso controllo di nuovo!
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[14] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 8 dic 2020, 15:55

ferri ha scritto:Ciao.. un consiglio. fai 2 circuiti sotto CPS.. immagino che tu abbia percorsi di esodo lunghi, ove è richiesta ridondanza dei circuiti di illuminazione di sicurezza.


Lo terrò presente grazie!
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[15] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 9 dic 2020, 20:53

Ho parlato con l'azienda che produce i corpi illuminanti e mi confermava che le lampade non possono essere dichiarate conformi alla EN60598-2-22 poiché non integrano al loro interno "la batteria", quindi che fare? ho cercato in rete ma non ho lampade certificate alla 60598, almeno non espressamente dichiarate!
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[16] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 dic 2020, 21:17

Penso che il produttore ti abbia detto una cosa sbagliata perché la EN60598-2-22 tratta sia di apparecchi autonomi sia di apparecchi centralizzati.
Vero anche io non ho trovato dichiarazioni di conformità per proiettori "ordinari" da alimentare con CPSS.
Beghelli ad esempio in catalogo dichiara conformi i proiettori F70, ma poi il riferimento non lo ho trovato sul certificato CE e ritengo che la dichiarazione sul catalogo si riferisca solo agli apparecchi nei quali si integri poi il gruppo di emergenza.
Provo a evocare Foto Utenteiosolo35 vediamo se ha informazioni più precise. Foto UtenteMike purtroppo da tanto tempo non si collega più.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.545 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3162
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16