[1] Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 3 dic 2020, 21:23

Buonasera,
ecco qui il mio quesito:

impianto elettrico su un capannone di grandi dimensioni, illuminazione di emergenza posata su blindo ed alimentata tramite CPSS,
sono a conoscenza che non posso utilizzare gli stessi apparecchi sia per l'illuminazione ordinaria che per quella in emergenza, MA

nel caso in cui utilizzassi la sorgente SA del cpss e utilizzassi un teleruttore in posizione NC per il comando della blindo, quindi in caso non ci fosse tensione dovrebbe tornare in posizione NC e quindi funzionare da lampada di emergenz, questa è una soluzione borderline o effettivamente fuori norma?

Mi sono posto questo quesito perché ho visto che alcuni professionisti utilizzano la stessa blindo sia per l'illuminazione ordinaria che di emergenza e mi domandavo come fosse possibile.

Ringrazio in anticipo per i chiarimenti
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[2] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 dic 2020, 17:30

Se c'è un guasto sulla blindo che cosa succede?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.939 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3921
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 5 dic 2020, 23:16

La blindo in questione ha solo corpi destinati all'emergenza, credo che come possa esserci un guasto sulla blindo ci possa anche essere un guasto in una lampada di emergenza con batteria a bordo,
o forse ho frainteso la tua domanda?
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[4] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 5 dic 2020, 23:22

Pensando ai possibili guasti, potrei avere un guasto nel teleruttore, ma in tal caso resterebbe sempre in posizione NC e quindi con le blindo accese, mi risulta difficile pensare ad un guasto che resti in posizione aperta
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[5] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 dic 2020, 8:59

Mi riferivo a un guasto che faccia intervenire l'interruttore automatico a protezione della sbarra, perché avevi parlato di usare gli stessi apparecchi sia per illuminazione ordinaria sia per illuminazione di emergenza.
Se
La blindo in questione ha solo corpi destinati all'emergenza
non vedo problemi, a parte la conformità degli apparecchi alla norma CEI EN 60598-2-22.
Il senso di questa richiesta, in caso di illuminazione con CPSS e apparecchi che abbiano solo la funzione di illuminazione di emergenza e non anche quella di illuminazione ordinaria, mi sfugge ma tant'è.

Chiedo la cortesia a chi li conosce di segnalare apparecchi "ordinari" per i quali il produttore dichiari la conformità alla CEI EN 60598-2-22
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.939 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3921
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 6 dic 2020, 10:15

Mi sono espresso male,
blindo 1: illuminazione ordinaria
blindo 2: illuminazione di emergenza
blindo 3: illuminazione ordinaria,
(gli apparecchi sono conformi alla CEI EN 60598-2-22),
inserisco un teleruttore in posizione NC che comandi la blindo di emergenza,

durante una condizione ordinaria accendo la blindo 1 e blindo 3, volendo avere più luce posso accendere la blindo 3 anche se alimentata da CPSS?
Il teleruttore in posizione NC serve, nel caso manchi corrente, di farlo tornare nella posizione di riposo, di conseguenza avere comunque l'illuminazione di emergenza.
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[7] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 dic 2020, 10:21

Non vedo problemi
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.939 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3921
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 6 dic 2020, 20:59

Allora forse le informazioni le avevo sbagliate,
pensavo che un corpo illuminante destinato all'illuminazione ordinaria non potesse avere anche lo scopo secondario di illuminazione di emergenza, per la CEI 34-22.
Quindi per assurdo ritornando all'esempio di prima delle 3 blindo posso utilizzare alimentare anche la blindo 1 da CPSS ed utilizzarla per l'emergenza?
Chiedo scusa ma a questo punto penso di avere un po' di confusione e vorrei schiarirmi le idee del tutto
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[9] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 dic 2020, 8:41

La CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22) è una norma di prodotto, indica come dovrebbero essere fatti gli apparecchi.
Per l'impianto si deve poi vedere la CEI 64-8, in particolare il capitolo 56.

Il concetto si sicurezza è (quasi) sempre lo stesso: si deve rimediare a un problema alla volta, due contemporanei sono improbabili.
Guasto alla illuminazione ordinaria o alla rete di alimentazione: c'è l'illuminazione di emergenza; guasto alla illuminazione di emergenza: pazienza, c'è quella ordinaria, ripariamo il guasto.

Nel tuo caso un guasto su una delle tre blindo (o mancanza di rete) te ne spegne al massimo due, bisogna che quel che rimane acceso dia i valori di illuminamento necessari.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.939 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3921
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Illuminazione di emergenza BORDERLINE

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 7 dic 2020, 14:47

Ho capito, sono andato a leggere la sezione 56!
Effettivamente quello che dici ha senso, quindi tutto il mio ragionamento!
Quindi sull'esempio di prima, visto che blindo 1 e blindo 3 sono sufficienti ad avere la quota di illuminamento minima basta che una delle due la alimenti tramite CPSS e così facendo in caso di guasto ho sempre almeno il 50% di corpi illuminanti funzionanti. L'importante è che i corpi alimentati da CPSS siano conformi alla 34-22?