:roll:Ciao. Dovendo progettare un quadro di distribuzione con sbarre da 4000 A ci siamo affidati ai consigli del costruttore della carpenteria per sapere in che posizione installarla. Al di la della scelta del numero di sbarre per fase (3 o 5) della collocazione frontale (sopra/sotto) e della segregazione richiesta (forma 4), interessa sapere se conviene tenerle quanto più possibile vicino ai terminali posteriori degli interruttori tenendo conto che hanno la base per l'estraibilità e che solo in pochi casi è installato un interruttore scatolato da 1600 A in derivazione. L'alternativa è mettere le sbarre completamente verso il fondo ma dato che i quadri hanno colonne larghe 700 e profonde 1200 mm si perderebbe moltissimo spazio per la risalita cavi. Tra l'altro, se la Icc previsata è di 50 kA, mettendo 3x3 sbarre 100x8 mm non si occupano più di 465 mm in profondità e 180 mm in altezza; quindi conviene sempre metterle al centro e in alto ( in quello spazio che al limite viene usato per misure e protezioni ma non per installare interruttori). :?: Se il cliente insiste per il basso, che altri argomenti posso sfoderare per convincerlo di quanto sopra? Grazie.

MessaggioInviato: 4 feb 2005, 19:57
da MASSIMO-G
Solitamente le sbarre omnibus dei power center vengono posizionate in alto, nella posizione che hai descritto, mettendole in quella posizione se ne ha un giovamento per quanto riguarda il riscaldamento del quadro e per lo spazio a disposizione. Le sbarre corrono orizzontalmente sulla parte alta del quadro, e verticalmente in corrispondenza di ogni colonna si fa una calata che alimenta gli interruttori in partenza. Per segregare il quadro in forma 4 è comodo avere anche gli interruttori in partenza posizionati in orizzontale, a volte
non è possibile, certi interruttori possono essere montati solo in verticale questo comporta avere un cassetto piu alto e maggiore difficoltà nel segregare. Più il quadro è profondo, nel caso gli interruttori siano ad attacchi posteriori, piu spazio si ha per collegare i cavi. Le sbarre in alto sono la soluzione migliore per lo smaltimento del calore e per ché si occupa uno spazio che non sarebbe utilizzato in genere

MessaggioInviato: 4 feb 2005, 20:41
da 357gre
:P Grazie, chiudete pure questa finestra.