Cavo per Imp. Rivelazione Fumi

MessaggioInviato: 12 dic 2020, 16:14
da blueice80
Il nuovo cavo FG29OHM16 rispondente al regolamento CPR è idoneo per la posa interrata entro cavidotto?

La norma CEI 20-105 v2 dice:
Sono adatti per posa fissa protetta in condotti montati in superficie o incassati o in sistemi chiusi simili.
idem sulle schede tecniche...

Grazie

Re: Cavo per Imp. Rivelazione Fumi

MessaggioInviato: 23 dic 2020, 23:27
da perrico
No non é adatto, anche io avevo dubbi ed ho chiesto a TNE.

Anche i costruttori di cavi hanno fornito la stessa risposta

Re: Cavo per Imp. Rivelazione Fumi

MessaggioInviato: 24 dic 2020, 10:46
da blueice80
Grazie :ok:

Poi, come hai risolto? che cavo hai usato?

Cercando tra i produttori ho trovato la itc-belden che per il cavo FG29OHM16 (codice PH215RZ) ammette la posa esterna interrata in cavidotto.