MessaggioInviato: 12 dic 2020, 20:56
da alphabit
Ciao a tutti, in merito ai server per data center che sono dotati di doppio alimentatore volevo chiarirmi i seguenti dubbi..

Gli alimentatori sono in parallelo sul lato CC? Cioè ogni alimentatore eroga metà della corrente e nel caso di mancanza di alimentazione di un lato l'altro si prende il carico? oppure lavorano in altro modo?

Cioè se io ho un alimentatore che è alimentato da UPS e l'altro da rete preferenziale se manca la rete preferenziale l'UPS si trova al doppio del carico precedente?

Grazie

Re: Alimentatori server data center

MessaggioInviato: 13 dic 2020, 18:55
da speedyant
Di solito dipende dal tipo di server. Dovrebbero essere "ridondanti" in caso di guasto dell'alimentatore.

Re: Alimentatori server data center

MessaggioInviato: 16 dic 2020, 15:10
da alphabit
Salve, si certo ridondanti ma come effettuano la ridondanza?

Re: Alimentatori server data center

MessaggioInviato: 16 dic 2020, 15:36
da speedyant
Dipende dal server... Ammettendo due alimentatori da 1500W ciascuno, entrambi collegati alla rete, il consumo se ricordo dovrebbe essere comunque 1500W, in quanto uno dei due é "preferenziale".
Quindi un eventuale UPS sul secondo alimentatore deve essere dimensionato per un assorbimento di 1500W e non 3000W.

Re: Alimentatori server data center

MessaggioInviato: 17 dic 2020, 7:43
da alphabit
Beh ė ovvio, non avrebbe senso dimensionare l UPS per 3000 W quando l alimentatore è da 1500 W. Ti pare?

Re: Alimentatori server data center

MessaggioInviato: 17 dic 2020, 20:21
da gianniniivo
Se si voglio considerare anche i casi estremi dovrebbero essere collegati due UPS da 1500W l'uno, poi la quantità di batterie determinerà la durata in assenza di rete...

Re: Alimentatori server data center

MessaggioInviato: 17 dic 2020, 21:04
da Duffr
alphabit ha scritto:Gli alimentatori sono in parallelo sul lato CC? Cioè ogni alimentatore eroga metà della corrente e nel caso di mancanza di alimentazione di un lato l'altro si prende il carico? oppure lavorano in altro modo?
Prova a vedere QUI.