Pagina 1 di 1

Cavo AT

MessaggioInviato: 14 dic 2020, 11:37
da pegasus
Ciao a tutti,

ciao a tutti sto cercando dei valorei di reattanze tipiche (o degli strumenti di calcolo) per un cavo AT in alluminio XLPE, 800 mmq cross bonding interrato 2 metri.

Quanlcuno sa darmi indicazioni?

Grazie

Re: Cavo AT

MessaggioInviato: 28 dic 2020, 22:25
da arabino1983
Io ho un programma di calcolo. Elec calc della trace software. Che calcolo devi fare?

Re: Cavo AT

MessaggioInviato: 28 dic 2020, 23:49
da fpalone
Salve Foto Utentepegasus,
con buona approssimazione, puoi calcolare la reattnaza di servizio di cavi interrati usando le formule canoniche di qualunque libro di impianti elettrici (ad esempio l'Iliceto).
Permettimi però di dirti, Foto Utentepegasus, che il fatto che tu non sappia calcolarle probabilmente sottintende che tu difficilmente potrai usare nel modo giusto il valore calcolato.
Quindi mi ricollego alla domanda di Foto Utentearabino1983 : quale è il tuo obiettivo?

Re: Cavo AT

MessaggioInviato: 10 gen 2021, 13:15
da pegasus
Grazie per l'indicazione. In realtà qualche giorno dopo sono andato a controllare proprio l'Iliceto