Pagina 1 di 1
Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
18 dic 2020, 13:10
da ssormanni
Buongiorno a tutti,
Ho visto uno uno schema elettrico di una imbarcazione dove, in caso in cui la barca si trova in secco, è possibile disconnettere il collegamento Neutro-PE (il sistema di distribuzione è TN-S). Quello che non riesco a capire è il motivo: In ingresso l'imbarcazione ha un trasformatore e quindi se apro il collegamento Neutro-PE, il termico non scatterà mai. Ha senso se non ho un trasformatore e alimento direttamente la barca dal cantiere, diversamente non riesco a capire l'utilità.
Qualcuno ha qualche idea a riguardo?
Grazie
Re: Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
18 dic 2020, 15:07
da stefanopc
Forse serve per cercare i guasti in caso di basso isolamento del neutro rispetto alla terra.
Ciao
Re: Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
19 dic 2020, 20:40
da ssormanni
Ciao Stefano,
no perché è una situazione operativa non di trouble-shooting.
Re: Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
19 dic 2020, 21:29
da JAndrea
Se interrompi il collegamento Neutro - Terra, il sistema non è più un TN-S, ma diventa un IT.
Immagino l'impianto e le protezioni siano progettate in modo da soddisfare le condizioni di sicurezza in entrambi i casi. Dovrà poi essere presente un controllore di isolamento per monitorare la presenza del primo guasto a terra, e garantire la continuità di servizio...
Re: Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
22 dic 2020, 8:34
da ssormanni
Salve Andrea,
purtroppo non è così: non esistono trasformatori di isolamento e non ci sono misure di isolamento. c'è questo sezionatore che appunto mi lascia solo perplesso.
Re: Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
26 dic 2020, 14:10
da ivano
il trasformatore di isolamento e' quello che hai detto che c'e' all'ingresso.
evidentemente come hanno gia' detto l'impiuanto puo' essere gestito come TN-S o IT a seconda delle esigenze
(penso che in IT serva in condizioni di emergenza)
Re: Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
28 dic 2020, 9:46
da ssormanni
ciao Ivano,
però se una fase mi va a massa non lo posso vedere perché non ho un misuratore di isolamento.
Re: Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
28 dic 2020, 20:21
da ivano
cio' e' vero, ma ripeto probabilmente la condizione del sezionatore aperto si usa probabilmente in caso di emergenza.
non c'e' sul manuale dell'imbarcazione lo schema elettrico?
Re: Imbarcazione con Neutro-PE sezionabile

Inviato:
28 dic 2020, 20:32
da JAndrea
Probabilmente quel sezionamento lo apri in caso di emergenza, se già hai una fase a terra...