Pagina 1 di 1

neutro e sistemi IT

MessaggioInviato: 26 dic 2020, 17:22
da antoniorm81
salve,

sto studiando i sistemi di distribuzione in BT

Circa l'IT lego che non è consigliabile dstribuire il neutro, immagino in quanto isolato da terra .

D'altra parte leggo che l'IT è largamente impiegato ina mbito ospedaliero dove immagino ci sia molta strumentazione in monofase.

Quale è la soluzione adottata per ottenere il neutro? un trafo triangolo stella? questo può provocare danni al sistema?

grazie

Re: neutro e sistemi IT

MessaggioInviato: 26 dic 2020, 19:25
da ivano
in ospedale si usa il cosidetto sistema IT-M che viene ottenuto tramite trasformatore di isolamenmto monofase
e controllore di isolamento.
i sistemi trifase sono utilizzati prevalentemente nell'industria

Re: neutro e sistemi IT

MessaggioInviato: 26 dic 2020, 22:44
da antoniorm81
grazie

Re: neutro e sistemi IT

MessaggioInviato: 26 dic 2020, 23:32
da antoniorm81
questo trafo monofase che immagino abbia il primario tra due lee trifasi immagino impatti comeun carico sul sistema squilibrando le fasi?

Re: neutro e sistemi IT

MessaggioInviato: 27 dic 2020, 2:35
da JAndrea
Per quello che ho visto sono trasformatori 230-230 Quindi a primario attestato tra fase-neutro.
Qui una vecchia risposta di Admin
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... isp&id=132