Pagina 1 di 1

luci di emergenza cavi elettrici

MessaggioInviato: 3 gen 2021, 11:44
da lord
buongiorno a tutti e auguri....
riprendendo l'argomento, letto nel forum, dei cavi antincendio a servizio delle lampade di emergenza volevo fare u riassunto delle informazioni cosi da vedere se ho capito bene:

-- i cavi elettrici a servizio dell'illuminazione di sicurezza (lampade SA e SE ) che attraversano un compartimento
antincendio devono essere l'FTG10

--i cavi elettrici a servizio dell'illuminazione di sicurezza (lampade SA e SE ) che sono gia dentro in un compartimento antincendio devono essere fg16om16

grazie mille
saluti

Re: luci di emergenza cavi elettrici

MessaggioInviato: 3 gen 2021, 12:13
da ferri
Quanto esprimi ha senso In impianti centralizzati

Attenzione al discorso comparto; personalmente preferisco limitarmi allo stacco verso apparecchio illuminante, mantenendo le dorsali con cavi FTG18OM16.

Altre scuole di pensiero sono più elastiche, altre molto più restrittive

In un comparto di N locali la situazione non è la medesima di un unico locale che identifica il comparto. Un minimo di analisi dei rischi a mio parere è sempre d'obbligo

Re: luci di emergenza cavi elettrici

MessaggioInviato: 3 gen 2021, 12:22
da Goofy
ferri ha scritto:In un comparto di N locali la situazione non è la medesima di un unico locale che identifica il comparto. Un minimo di analisi dei rischi a mio parere è sempre d'obbligo


Concordo in pieno :ok: