Rilevatore fumo interno quadro elettrico

MessaggioInviato: 7 gen 2021, 10:57
da Luke
Salve a tutti e buon anno,
mi trovo a fare una perizia su un quadro elettrico (cablato in modo osceno) dove ho trovato anche un rilevatore di incendio installato nel vano cavi.
Secondo voi, (oltre a diverse altre cose che ho rilevato) è correttamente installato, e può stare nel vano cavi? Secondo me almeno l'installazione in verticale è contestabile, cosa ne pensate? allego foto del quadro

Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

MessaggioInviato: 7 gen 2021, 12:01
da ferri
A mio avviso posizione non conforme.

p.s. eviterei foto, dato il contenzioso che probabilmente si andrà ad innescare.

Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

MessaggioInviato: 7 gen 2021, 12:13
da Luke
Ok, grazie
come faccio a rimuoverla?

Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

MessaggioInviato: 7 gen 2021, 15:00
da Goofy
Foto UtenteLuke te l'ho rimossa io

Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

MessaggioInviato: 7 gen 2021, 16:18
da Luke
Grazie! :ok:

Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

MessaggioInviato: 7 gen 2021, 16:51
da blueice80
Domanda da pivello...
essendo un caso particolare, il rivelatore all'interno del quadro elettrico,
al posto della norma uni 9795, potrebbero dire che hanno seguito le norme americane NFPA che ammettono l'installazione del rivelatore anche in verticale?

Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

MessaggioInviato: 7 gen 2021, 17:39
da Luke
Per quello che ho visto in campo dubito che che siano a conoscenza delle NFPA (e forse neanche della UNI 9795 :-)), la dichiarazione conformità è unica per tutti gli impianti e c'è scritto "seguita la norma DM 37/08".
Inoltre per installarlo hanno forato la parete posteriore del quadro (non c'è piastra di fondo) e penso che questo crei problemi per la certificazione dello stesso.

Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

MessaggioInviato: 7 gen 2021, 20:14
da ferri
L'uso delle NFPA è subordinato al progetto realizzato da tecnico abilitato 818. Dubito che troviate un tecnico che preveda tale tipologia di installazione.