Pagina 1 di 1
Collegamento trasformatore trifase

Inviato:
5 feb 2005, 17:26
da Emilio Benincasa
Se un trasformatore trifase MT BT con collegamento triangolo stella con neutro a terra è interessato da sovratensioni, è possibile che soltanto alcune utenze collegate alla bassa tensione subiscano dei danni, mentre altre ne rimangano indenni?
Collegamento trasformatore trifase

Inviato:
7 feb 2005, 23:46
da Paolo Moroni
Il danno è un esito prevedibile della sovratensione, ma non ne è l'esito certo: dunque quanto sopra è possibile.
Paolo Moroni

Inviato:
8 feb 2005, 8:29
da MASSIMO-G
Inoltre le varie apparecchiature elettriche hanno tensione nominale di tenuta all'impulso diversa tra loro, le apparechiature piu delicate da questo punto di vista andranno protette adeguatamente. Spesso nel mio lavoro vedo installare scaricatori di classe I sul power center pretendendo di avere in questo modo assolto in modo efficace alla protezione dalle sovratensioni per l'intero stabilimento, in realtà tale protezione dovrebbe essere mirata in base alle apparecchiature da proteggere coordinando tra loro se è il caso scaricatori di classe I II e III in modo da avere durante la scarica una tensione residua sullo scaricatore posto nei pressi dell'utenza minore della tensione di impulso che puo sopportare.