salvamotore per evitare stacco del contatore
Ciao.
Pensavo di usare questo salvamotore https://www.lovatoelectric.com/SM1P1800/SM1P1800/snp per risolvere il solito problema di un contatore fuori casa che scatta (per consumi) prima di un magnetotermico generale da 16A.
Lo metterei a monte di tutto nel quadro principale e lo setterei a tipo 14A o a quanto serve per fare in modo che scatti prima del contatore.
Vedendo la figura per il cablaggio per monofase mi pare di capire che possa essere usato come se fosse un magnetotermico bipolare.
Che ne dite, puo' andare come soluzione?