Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a terra

MessaggioInviato: 22 feb 2021, 22:21
da jhonny
Ho una cabina elettrica, dotata di proprio trasformatore, che alimenta un quadro bt distante circa 200 m dalla cabina. All'interno del quadro bt è presente un trasformatore 1500VA 230Vac/230Vac che alimenta un utenza terminale distante 5 metri.
Il quadro bt è collegato ad una terra locale.
L'utenza terminale è collegata alla medesima terra locale del quadro bt.

qual è il comportamento della rete per guasti a terra che avvengono sul secondario del trasformatore?

Quale è il circuito equivalente alla sequenza omopolare?

Il quasto a terra lato secondario viene visto dalle protezioni magnetotermiche/differenziali poste in cabina (interruttore modulare)?

Grazie mille.

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 22 feb 2021, 22:38
da attilio
jhonny ha scritto:All'interno del quadro bt è presente un trasformatore 1500Vac 230Vac/230Vac

:?:

o il quadro non è BT, o l'alimentazione lato primario del trasformatore non è superiore a 1000 V. delle due una.

jhonny ha scritto:Il quadro bt è collegato ad una terra locale.

non ho capito. hai (avresti, potresti avere, non lo vuoi) un TN e lo fai funzionare come un TT?

è una situazione reale o un esercizio scolastico?

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 22 feb 2021, 22:46
da jhonny
Mi scuso per il refuso: modificato 1500Vac in 1500VA. Situazione reale o esercizio scolastico poco cambia la domanda resta. Applicazioni particolari richiedono soluzioni particolari.

Grazie mille.

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 23 feb 2021, 0:48
da guzz
Io direi che senza sapere come è collegato il secondario non si può rispondere...

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 23 feb 2021, 11:36
da jhonny
Il secondario ha il neutro NON collegato a terra.

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 23 feb 2021, 13:13
da guzz
Allora tutto quello che c'è dopo il secondario non può creare situazioni di guasto che si richiudono a terra...

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 23 feb 2021, 21:42
da jhonny
Pertanto si comporta come un sistema IT e necessita di controllore di isolamento?

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 24 feb 2021, 10:02
da lillo
esatto.

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 26 feb 2021, 9:39
da jhonny
Il trasformatore di isolamento è normativamente obbligatorio? Non riesco a ritrovare il passaggio della 64-8 che lo impone

Grazie mille

Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

MessaggioInviato: 26 feb 2021, 11:21
da attilio
jhonny ha scritto:Pertanto si comporta come un sistema IT e necessita di controllore di isolamento?

un dispositivo di controllo dell'isolamento è consigliabile ma non obbligatorio tranne casi particolari in cui la continuità di servizio è fondamentale

jhonny ha scritto:Il trasformatore di isolamento è normativamente obbligatorio? Non riesco a ritrovare il passaggio della 64-8 che lo impone

il trasformatore di isolamento è un componente che separa elettricamente il sistema a monte da quello a valle
non esistono obblighi salvo quello di proteggere le masse dai contatti indiretti al fine di limitare il valore della tensione di contatto a valori tollerabili per il contesto specifico

la scelta di come realizzare la protezione delle masse (interruzione automatica dell'alimentazione, separazione elettrica, etc.) è puramente tecnica ed è funzione anche di altre problematiche