Pagina 1 di 1

Distanza cabina MT/BT - Condutture metano

MessaggioInviato: 26 feb 2021, 11:42
da crimail
Buongiorno a tutti.
Ho un dubbio che vi sottopongo.
In una azienda deve essere allestita una cabina di trasformazione in un ambiente (interno all'edificio) con accesso dall'esterno.
Sul muro esterno di questo ambiente è presente una conduttura del gas con sorgenti di emissione che potrebbero estendersi anche all'interno della cabina (attraverso la porta o la griglia di areazione).

Chiedo: è ammissibile l'allestimento della cabina con queste condizioni? Oppure è opportuno creare un disimpegno tra la cabina e l'esterno per "allontanare" il locale cabina dalla conduttura del gas?

Grazie e buona giornata

Re: Distanza cabina MT/BT - Condutture metano

MessaggioInviato: 26 feb 2021, 13:10
da blueice80
La normativa in base a come viene classificata la condotta del gas metano (da 1 a 7 specie, a seconda della pressione di esercizio) ti da una distanza minima di sicurezza.
Nel caso la condotta sia di sesta o settima specie (pressione minore di 0,5 bar) non c'è una distanza minima, ma potrebbero esserci altre prescrizioni dovute alla classificazione Atex.
In questo caso sarà il tecnico che fa la valutazione atex a darti le dovute indicazioni.