Pagina 1 di 1

Cavo gialloverde in multipolare per segnali

MessaggioInviato: 3 mar 2021, 16:34
da demerzel
Ciao a tutti e grazie in anticipo per i chiarimenti che arriveranno.

In sintesi: cavo FG16OH2R16 4g1.5 mmq posato per collegamento 4/20 mA di strumentazione in campo. Il filo di colore gialloverde può essere utilizzato se parliamo di segnali analogici? Nel caso, va cambiato il colore?

Grazie.

Re: Cavo gialloverde in multipolare per segnali

MessaggioInviato: 3 mar 2021, 17:25
da JAndrea
Forse sarebbe stata meglio una formazione 4x1.5 in modo da non avere il GV, comunque, secondo me, con un paio di guaine termo-restringenti colorate ad inizio e fine linea puoi risolvere benissimo...

Re: Cavo gialloverde in multipolare per segnali

MessaggioInviato: 3 mar 2021, 17:27
da demerzel
JAndrea ha scritto:Forse sarebbe stata meglio una formazione 4x1.5 in modo da non avere il GV, comunque, secondo me, con un paio di guaine termo-restringenti colorate ad inizio e fine linea puoi risolvere benissimo...


Sì hai ragione, il 4x sarebbe stato perfetto. Purtroppo ci siamo ritrovati questo. Grazie per l'info.

Re: Cavo gialloverde in multipolare per segnali

MessaggioInviato: 3 mar 2021, 21:09
da Goofy
E' vietato dalla norma CEI 64-8 che riserva il giallo verde al PE.
Se l'alimentazione è SELV il rimedio suggerito da JAndrea, pur non a norma, lo ritengo un peccato veniale.