Quadro in doppio isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 11 mar 2021, 21:09
da jhonny
Ho un quadro a parete in doppio isolamento contenente apparecchiature non in doppio isolamento (centralina rilevazione fumi).

Il quadro è dotato di portella apribile per poter interagire con la centralina.

E' corretto non mettere a terra il quadro e mettere a terra solo la centralina di rilevazione fumi?

Grazie mille.

Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 11 mar 2021, 21:59
da gabrisav
Si.
Ma il quadro è di metallo?

Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 14 mar 2021, 12:33
da sebago
C'è qualcosa di equivoco: se (come scritto) il quadro è in doppio isolamento, la sua messa a terra è semplicemente...vietata.
E mi pare di ricordare (Foto UtenteMASSIMO-G ne sa sicuramente di più) che se un quadro è in metallo non può essere classificato in doppio isolamento.

Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 16 mar 2021, 19:16
da MASSIMO-G
ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire....era solo una domanda a cui non è stata data risposta

Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 16 mar 2021, 19:16
da MASSIMO-G
ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire....era solo una domanda a cui non è stata data risposta

Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 19 mar 2021, 9:53
da sebago
MASSIMO-G ha scritto:ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire

Certo, era solo una mia precisazione della quale volevo autorevole conferma.

Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 30 apr 2021, 20:34
da jhonny
Il quadro non è di metallo.

Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 30 apr 2021, 20:42
da Goofy
Se il quadro non è di metallo che cosa potresti collegare al conduttore di protezione?

Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 30 apr 2021, 21:06
da jhonny
Il morsetto di terra della centralina contenuta all'interno del quadro in doppio isolamento.
Ripetendo: quadro in doppio isolamento all'esterno con all'interno una apparecchiatura elettrica dotata di morsetto di terra non in doppio isolamento (interno quadro accessibile con portella).

Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra

MessaggioInviato: 30 apr 2021, 21:51
da attilio
jhonny ha scritto:E' corretto non mettere a terra il quadro


jhonny ha scritto:Il quadro non è di metallo


in soldoni la tua domanda è se devi collegare a terra un quadro in resina plastica?