Pali illuminazione a terra
Salve siete d'accordo con me che i pali per illuminazione pubblica dotati di cavi e corpi illum. a doppio isolamento, non devono essere messi a terra e se lo sono la terra va scollegata ?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
64-8/7 ha scritto:Non deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle
parti attive con isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente
all’impianto di terra.
Duracell ha scritto:l'unica variabile potrebbe essere la presenza della morsettiera su palo che anch'essa dovrà essere a II isolamento.
Duracell ha scritto:Tu se ti trovi a fare la verifica su un impianto con i pali a terra seppur tutto a doppio isolamento che fai dici di eliminare la terra ?
lillo ha scritto:di fatto la messa a terra declassa l'impianto in classe I.

lillo ha scritto:la messa a terra di un palo della pubblica illuminazione (utile o meno che sia in base alla classe d'isolamento) ha vita molto breve se fatta bene, a volte è inutile e poco efficiente sul nascere
almeno questo è quello che ho notato dopo un accurata analisi di circa 7500 pali.