MessaggioInviato: 15 apr 2021, 11:06
da hik2016
salve.

vorrei inserire nel mio impianto un UPS a protezione di determinate linee.

ho visto in qualche uffici che sono presenti 2MTD 16a con le diciture UPS IN ed UPS out.

un MTD alimentera' l'UPS, e l'altro alimentera' le linee da mettere sotto protezione.

è corretto fare in questo modo?

ho letto che in questi casi si scelgono MTD immuni agli scatti tempestivi? se si , potete darmi qualche modello?

grazie

Re: UPS in UPS out

MessaggioInviato: 17 apr 2021, 21:59
da DavideDaSerra
Noi in ufficio abbiamo una linea "UPS", un montante che dalla sala apparati arriva in ufficio dove c'è il quadro col generale e i magnetotermici per le singole linee. L'UPS è alimentato a spina ma da una linea dedicata.
Nessun MTD è ad alta immunità.