Impianto elettrico autorimessa

MessaggioInviato: 20 apr 2021, 11:06
da Enry86
Buongiorno, sono nuovo del forum, grazie per avermi accettato.
Devo realizzare un impianto su autorimessa di un condominio soggetta a CPI. L'autorimessa interrata ha 10 box auto e il relativo spazio comune di manovra. Per quanto riguarda lo sgancio di emergenza ho previsto un pulsante esterno che sgancia tutti gli interruttori di ogni singolo box+interruttore quadro parti comuni, tramite bobine a lancio di corrente. Il cavo che va al pulsante sarà un FTG18(O)M16. Inizialmente avevo pensato di sganciare tramite contattori con bobina di minima all'interno dei vari quadretti, ma poi ho abbandonato questa idea in quanto i contattori non sono adatti al sezionamento. Per effettuare lo sgancio con bobina a lancio devo per forza prevedere un dispositivo (che può essere un led luminoso verde), che mi garantisca la funzionalità del circuito. Volevo chiedervi se, dal punto di vista normativo, è sufficiente installare un led in parallelo al pulsante di emergenza che se acceso mi indica che non ci sono interruzioni di alimentazione. Ho visto online che ci sono anche dispositivi elettronici tramite Master e Slave che verificano che il circuito funzioni correttamente. Per quanto riguarda la distribuzione interna, essendo luogo sogg. a CPI posso utilizzare tubazioni classiche in PVC e interruttori IP54/65? Non sono obbligato vero ad utilizzare tubazioni e scatole metalliche. Per quanto riguarda le dorsali che alimentano i box auto ho pensato di utilizzare una canala metallica con cavi FG16OM16, e sulle tubazioni in PVC, cavi FG17. Scusate le tante domande e i tanti dubbi, ma volevo essere sicuro. Grazie 1000

Re: Impianto elettrico autorimessa

MessaggioInviato: 20 apr 2021, 11:49
da Danielex
Non puoi sganciare "n" interruttori provvisti di bobina a lancio di corrente con un unico pulsante (a meno che "n" risulti uguale a 1) perché perdi la possibilità di verificare l'integrità del circuito e pertanto il sistema non risulta conforme alla Norma CEI 64-8.
O_/

Re: Impianto elettrico autorimessa

MessaggioInviato: 20 apr 2021, 12:10
da Enry86
Grazie, quindi l'alternativa è utilizzare bobine di minima, ma in questo caso dovrei prevedere un UPS, oppure un circuito con master e slave che mi verificano l'integrità di tutte le bobine a lancio (ne esistono in commercio adatti a questo scopo). Non posso neppure utilizzare contattori a valle degli interruttori in quanto il contattore non è adatto al sezionamento.

Re: Impianto elettrico autorimessa

MessaggioInviato: 20 apr 2021, 14:18
da Goofy
Ci sono centraline fatte apposta per gli sganci condominiali, ad esempio punto-zero.net o sganciemergenza.com

Re: Impianto elettrico autorimessa

MessaggioInviato: 21 apr 2021, 10:27
da Enry86
Grazie per le risposte. Per quanto riguarda invece il passaggio cavi, sono sufficienti tubazioni rigide in PVC, con cavi FG17 o in alternativa per le dorsali, passerelle metalliche con cavi FG16OM16, è corretto? Non mi sembra ci sia obbligo di tubazioni e scatole metalliche se non è un ambiente Atex. Grazie

Re: Impianto elettrico autorimessa

MessaggioInviato: 21 apr 2021, 10:45
da Goofy
Va bene la tubazione di PVC a vista se non è soggetta a danni meccanici (una volta la norma indicava altezza superiore a 1,5 m,poi è stata abbassata mi pare a 1,25 m o 1,15 m)